UPS的直流启动电压跟配备多少节电池有关系么?...

[复制链接]
雨宴流沙 发布于: 2015-9-25 16:10 796 次浏览 3 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

一直很纠结这个问题,想跟大家问问:例如说直流启动电压为480V,是不是要配40节12V的电池?若是直流启动电压为384V,要配32节12V的电池?

直流启动电压跟电池的节数有没有必然联系?如果没有联系,电池节数是根据什么来确认的? 谢谢各位。
回复

使用道具 举报

已有3人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
novellandnt 发表于 2015-9-28 08:32:51
UPS电池是以组的形势出现的,

这个你可以查下厂家技术参数,电池有12V,5V的,大型的 UPS还有64块一组的,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tj83229 发表于 2016-6-28 12:29:17
我一直都认为只要是输出220就需要20块12V电池,输出380就需要32块12V电池。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
鑫明佳 发表于 2017-5-5 15:54:18
UPS直流启动电压是UPS厂家确定了的,部分厂家的直流电压是可以调节的(如施耐德的部分型号的UPS)。在大型UPS中直流电压越高所需的直流电流就越低(UPS在功率大小一定的时候)。