PDU的定义
PDU是网络机架及机柜专用的配电单元。PDU可根据客户的需求,设计成垂直安装(0U)或者水平安装(1U或以上)。
PDU的尺寸和配置,取决于后端用电设备的电流,电压以及连接设备的插孔类型。同时还需关注是否需要防雷,电流显示以及远程监控等功能。
选择PDU最重要的指标,是确保基础配电的安全可靠,所以配电模块的质量,以及内部结构是否合理是首要考虑的因素。
我公司的PDU产品可以通过特殊定制,按照需求配置,来满足几乎任何情况。请致电咨询 13281291391 邓文翔
项目PDU的应用选择
PDU的应用与选择,完全依赖于后端设备的需求。清晰了解您目前的几个问题,将有助于您选择好的PDU解决方案
1:选择PDU的第一步是了解,这条PDU后端设备的总功率,以及电流电压的情况。
根据综合因素的考虑,一般机房内主要几种机柜的功率情况如下:
服务器机柜功率 3.5KW/台
刀片服务器机柜功率 9 KW/台
存储设备机柜功率 5 KW/台
网络机柜功率 2KW/台
在清晰了PDU后端设备的总功率后,即可推算出您将选择PDU的电流值,根据这一数值,我们会给您提出相应的产品建议。
目前市面上的大多数PDU产品,均会考虑到电流大小的问题。设置有16A,32A产品。
鹏信源公司出品的PDU,由于采取了独特的用材和设计。所出品的每一条PDU均满足32A用电量的需求。您在选择PDU产品的时候,只要您不是应用在刀片服务器机柜,或者是高性能服务器集群机柜中应用,鹏信源产品,均可保证高可靠性的应用。(针对大功率的刀片是服务器和高性能集群机柜,我们也有相应的配电解决方案。)
鹏信源公司采用已申请专利的铜带鉾接技术,采用紫铜铜带(导通量等同于6平方的电源线),机械鉾接。保证了大电流应用的安全可靠。
2:在清晰PDU工作功率后,我们需要了解PDU后端设备的数量,以便确定PDU应该配置多少输出插孔,以及插孔的形式。
根据综合因素以及历史经验,最常见的PDU插孔数量是:8口,12口,16口这三种形式。当然,PXY公司的PDU以及市面上大多数的PDU,是可以根据客户需求定制的。一般建议客户适当预留1到2个插孔,做为冗余配置或者维修检测使用。
相对插孔数量,插孔的制式更难以确定。因为后端的设备所配置的电源线形式多种多样。随着近几年机房设备标准化的进程推进,插孔的制式趋于统一。一般选择国标插孔,iec标准插孔,万用孔,这三种制式就能解决大部分客户的需求。本公司不推荐客户使用美标,英标,德标等国外的插孔做为PDU输出选择。一旦客户在选择插孔上不能够确定方案,也可以在刚才推荐的三种方案中选择,并辅以电源转换线来解决现实情况。
为了配合高可靠的鉾接技术,鹏信源公司所采用的电源插口功能键均**研发设计,内部采用锡磷青铜材质的插套,保证多次插拔的可靠性和安全性。后部针脚采用与铜带统一的紫铜,用来确保大电流应用的安全。
3:如何正确选择插孔的输出电流值?
我们需要回顾的是一台机柜的总功率,上文已经分析了主流设计中,各种应用的可能。我们要知道,一台机柜的设备总功率不是随意定制的,这点受到总用电量的限制。也就是说,后端设备的总功率是不能大于前段设计共给电量的。同时,过高电量的应用,也会带来散热等问题。
因此,一般PDU每个端口的输出,集中在10A和16A两种形式居多。并以10A为主。
4:关于功能的选择
PDU本职工作是什么?稳定,高可用,零故障。任何可能带来故障点的功能应取消。例如,远程开关控制功能,过载保护,本地开关。。。。。。
我们更趋向于将防雷,远程监测等功能迁移至前段的pdm和精密配电单元。
请关注我公司出品的PDM。