请
登录
后使用快捷导航
没有帐号?
立即注册
方快3
首页
行业资讯
智能化行业最新热点资讯
报价优选
安装优选
管理条例
找回密码
Q群:486051179
本版
帖子
群组
用户
账号登录
免费注册
QQ登录
微信登录
收藏本版
(
13
)
|
订阅
UPS电源/机柜/管槽
今日:
2982
|
主题:
2373
|
排名:
14
ljd801
中级会员
2254
积分
445
帖子
51
主题
发消息
加好友
Ta的文章(51)
超6类线和百兆摄像机连接?
远程监控问题?
隐蔽摄像头选哪个?
一个UPS问题 ,请教一下
关于大华和海康摄像机的选择问题
O2O标签库
楼宇对讲
可视门铃
可视对讲
智能家居
GPS定位
车载监控
沈阳监控
远程监控安装
沈阳监控安装
远程监控
车载GPS定位
幼儿园专用监控
视频监控
网络技术
项目承包
千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
»
论坛
›
智能建筑&安防系统
›
UPS电源/机柜/管槽
›
一个UPS问题 ,请教一下
一个UPS问题 ,请教一下...
[复制链接]
ljd801
发布于: 2014-9-11 20:56
399 次浏览
0 位用户参与讨论
电梯直达
牌子型号见图,前一天是好的正常使用。我就是按了一下开关。关了机器。然后第二天就一直报警
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有帐号?
立即注册
x
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城