千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

机房工程&消防系统
收藏本版 (20) |订阅

机房工程&消防系统 今日: 4018 |主题: 3219|排名: 5 

版主:陈延龙
机房&消防工程
发新帖
打印 上一主题 下一主题

消防信号过来自动切断门禁电源,用个什么设备?...

[复制链接]
sail008 发布于: 2013-6-1 09:46 1563 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
消防信号过来自动切断门禁电源,用个什么设备?哪里有卖?先谢谢各位大哥帮忙了
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ymqok1010 发表于 2013-6-13 10:17:00
继电器就行
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
etuo 发表于 2013-6-16 15:09:00
机房及机柜内部的理线方法
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
liupeixiang 发表于 2013-6-21 10:39:00

双继电器可靠

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zlqing1234 发表于 2013-6-22 15:00:00

学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
简单视觉 发表于 2013-6-23 16:23:00
普通的继电器怕是不妥吧。应该把消防报警信息分几个等级,若是等级达到一定程度,然后再将信号传递到继电器,这样就可以切断门禁电源;若是消防报警只是低级或者短暂性或者局部性的就不需要将信号传递到总继电器吧,只需将信号传递到门禁控制器,然后门禁控制器会关闭相应的门锁电源。如果一点小的问题,消防都报警且都关闭所有门的电源,岂不是很容易被盗贼所利用?个人见解,欢迎点评!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
简单视觉 发表于 2013-6-24 14:34:00
以下是引用陈延龙在2013/6/23 19:46:00的发言:
分两种控制方式1、门禁总机处切断电源,2、各门禁控制点处切断! 实现方式均为控制模块输出断开信号控制! 另:消防不分什么等级,消防执行的是逃生优先控制方式,即无论任何火灾警报均应输出控制!
[此贴子已经被作者于2013/6/23 19:48:09编辑过]

如果只是局部出现险情,那最近的门会自动开是吧,你的意思是这个吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
coolshun 发表于 2014-7-14 09:24:16
一般这种情况消防这边加一个控制模块(输出模块),一旦发生火情,符合联动条件,则联动模块给出24v信号,一般门禁控制器电源空开用哪种带脱扣器的,24v联动脱扣器断掉门禁总电源,实现门禁联动,脱扣器脱扣后给出一个反馈信号给消防主机,表示门禁断电成功。模块联动可以编程,根据什么条件才动作。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
hzxstjb 发表于 2016-3-29 15:52:16
用个DC24V的常闭型小继电器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
jiangjun2004 发表于 2016-7-28 15:19:15
分离脱扣器
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城