本项目针对我院6楼机房进行改造。总面积80平米,部署服务器6台、存储设备2台、网络及安全设备2台,路由交换设备15台,承担市局核心业务应用及核心网络交换功能,是市局核心机房。按照省高检2012年X号文的整体规划,通过6楼机房进行部分改造,以适应业务应用的要求,提高灾难恢复能力。
2.1.1装修特点
体现特点——营造高科技现代化的办公环境、人性化设计理念。
布局明了——考虑计算机系统、网络设备及其它附属设备的布局,便于管理。
格调淡雅——恰当的色彩搭配,营造淡雅、明净、柔和、协调氛围,赏心悦目。
利于健康——在材料选用方面充分考虑环保因素,选用气密性好、无毒的材料。
2.1.2地板工程
机房地面铺设全钢防静电活动地板。
活动地板在计算机房中是必不可少的。活动地板下形成隐蔽空间,可以在地板下敷设电源线管、线槽、综合布线、消防管线以及一些电气设施(插座、插座箱等),活动地板的抗静电功能也为计算机及网络设备的安全运行提供了保证。
活动地板的种类较多。根据板基材、材料不同可分为:铝合金、全钢、复合木质刨花板等。地板表面则粘贴抗静电贴面。活动地板的不同选择直接影响机房的档次。不同质量的地板使用后,机房的效果大不一样。
抗静电地板安装时,同时要求安装静电泄漏系统。铺设静电泄漏地网,通过静电泄漏干线和机房安全保护地的接地端子封在一起,将静电泄漏掉。
活动地板铺设高度为:由于活动地板下作为机房内大量的强电线路敷设的空间,但又考虑到贵单位实际情况,机房地板面距原地面250mm。
机房区域设计使用全钢无边抗静电活动地板。规格为600*600mm,贴面为抗磨防火材料。该地板具有抗静电性能好、不起尘、易清洁、无色差,装饰效果好、整体感强、平整、耐磨、易除尘、不褪色等特点。铺设后稳定性好、不易变形,拆卸和恢复简单方便;该产品在机房中铺设累计误差小,其对角线、平面度都非常精确。支座上有独到之处,可以四面作边,安装相当方便,表面装饰帖图牢靠,外观大方漂亮,表面整洁,图案清晰,安装后给人一种舒适感。在机房综合工程完成后,一般还要留下4块或更多的地板,在地板上预留好引线孔或专用插座,在以后机房增加设备时,直接用其替换原有地板即可。
墙地交接处采用不锈钢踢脚板。效果美观、大方。(见右图)
为保证地面不起尘,在原地面清理后刷防尘漆2遍。
由于活动地板下作为机房内大量的强电线路敷设的空间,机房内部防静电地板需做等电位体,整个地板通过导线连成一个金属整体,并与室外地极良好连接。
2.1.3墙面工程:
原房间东侧铝合金墙面拆除,使机房布局简洁明快、科学合理。
2.1.4天棚工程
机房吊顶铺设微孔铝棚板。
为了保持机房区内顶棚的洁净,机房吊顶采用采用 铝合金微孔板吊顶,尺寸均为600*600方板。此种吊顶板平整度好、无色差、不起尘、易清洁;线条美观、色彩柔和,可与其他装饰材料配合使用,其装饰风格非常协调,也可同多种色彩的内墙涂料或墙壁装饰材料配合使用,整体效果令人赞叹不已。顶面做防尘处理。吊顶上的墙柱面洁净处理 。
由于以金属为原料,不会燃烧,因此铝棚板符合机房消防要求。铝合金微孔板吊顶上部的原顶面、梁、墙面、柱面等均刷防尘漆作防尘外理,保证机房的洁净度。微孔板内均附一张同等规格的吸音纸,既可减少噪音又可过滤尘埃。吊顶板上部空间作为吸顶式空调室内机安装及敷设电器管线用。吊顶板内的管线较多,此种吊顶板能够很方便地拆卸和恢复,便 于今后检修和增加线缆。其使用寿命长达十年以上,具有较高的性价比。
计算机机房提供电能质量的好坏,将直接影响计算机系统正常、可靠的运行,也影响机房内其它附属设施的正常工作,同时机房对接地、雷电防护、机房屏蔽等均有特定要求。为了保证计算机的可靠运行,必须建立一个优质、稳定、安全、可靠的供配电系统。
2.2.1配电系统
机房进线电源采用国际通用三相五线制,从地下总配电室引电源到机房设备区。在设备区安装一台配电柜,为市电和UPS电共用。配电柜内设电压电流指示、防雷、防过压、短路、过载、过流等保护器,保护设备运行安全和人身安全。
辅助设备动力配电系统
机房辅助动力设备包括机房照明系统、维修插座、UPS、恒温空调系统供电等。由于机房辅助动力设备直接关系到计算机设备、网络设备,通讯设备以及其他用电设备和工作人员正常工作和人身安全,要求配电系统应安全可靠。
计算机设备动力配电系统
机房计算机设备包括计算机主机、服务器、网络设备、通讯设备等,由于这些设备进行数据的实时处理与实时传递,关系重大,所以对电源的质量与可靠性的要求最高。设计中采用UPS不间断电源,以保障电源可靠性的要求。
电源经UPS稳频稳压、调整电压波形后为计算机设备供电,与此同时也为UPS的后备电池充电;一旦市电回路停电后,UPS的后备电池立即放电,经UPS逆变后给计算机设备供电,这样即能保证计算机设备的供电质量,又能保证无间断、长延时供电。
配电柜及开关选型
机房专用配电柜的设置要有控制的合理性、操作的方便性。配电柜及开关选用优质产品,应满足以下要求:
所有配电柜根据用途设计各用电回路,并要留有一定的备用回路,作为机房设备扩展时用电。配电柜设计必须保证对用电设备提供双路供电。
配电柜选用的开关、接触器等元器件,要求性能可靠,可选用进口产品,技术指标达到设计要求,能满足所控制设备工作的要求,并且所选用的材料均能最大程度地防止故障电弧发生。
主配电柜的关键元器件应根据设计要求配置相关电气附件,从而达到遥测和异地控制的功能,以满足动力环境监控系统和消防联动控制系统的需求。
配电柜采用的各种电缆、导线等,都应符合国家标准,并按相关规定的颜色标志、编号。
配电柜配线要求:柜及柜内设备与各构件间连接应牢固。装有电器的可开启的门,应有可靠地连接。成套柜应装有供检修用的接地装置。
配电柜要加装防雷模块,并要整齐一致。配电柜的各种开关、按钮等,应标志清楚,防止使用过程中出现误操作。
电源控制及保护设备选用的空气开关,视设备情况不同选择具有过载保护、短路保护功能的产品,确保电源控制和设备的安全。
配电柜绝缘性能,应符合国家标准GBJ232—82《电气设备交接试验标准》中的有关规定。
配电柜内均予留相应的备用开关位;主进线电缆、开关、接触器等均留有一定的富裕容量,以备以后增容和增加用电设备时使用。配电柜内均设有独立的市电零、地母排,并要有明显的标记,便于施工中接线和检查。配电柜还设有紧急联锁接线端口,与消防紧急断电按钮相连,一旦发生火灾,能迅速切断电源,阻止火灾蔓延,减少事故损失。
配电柜内设有电压电流指示、防雷防过压、短路、过载、过流等保护器,保护设备运行安全和人身安全。
2.2.2管线回路系统
机房的内用电设备配电电缆、导线,其绝缘水平应符合GB 50217—94《电力工程电缆设计规范》中的有关规定。采用优质产品。
电缆、导线截面的大小的选择应符合GB 50217—94《电力工程电缆设计规范》;电缆芯数的选择应满足机房内用电设备的需求。
配电线路的敷设应综合考虑线路抗干扰的能力。应急照明及消防配电线路应按消防的有关规定处理。配电线路的所有分支、接头处均按相关规范进行处理。所有配电线路均作防鼠处理。为防止漏电危及人身安全和防电磁干扰,所有金属管槽必须全部可靠连成一体,并接地。
配电回路的敷设采用金属桥架与金属钢管相结合的方式,计算机设备的配电线路与动力配电线路在敷设时应考虑减少电磁干扰的措施。机房区内的配电系统采用放射式(如重要设备)和树干式(如次要设备)相结合方式。计算机设备配电采用均匀分布在活动地板下的计算机专用插座供电,随用随插,方便灵活,减少地板面上走线;重要的计算机设备,采用单独回路的方式,更安全可靠。
供配电系统工程施工工艺严格按照现行行业规范和设计要求施工,所有的电力电缆均用金属线管、线槽屏蔽,地板下布线,这样可实现电力电缆与通信电缆两类电缆互不混合。
两类插座按边框颜色区分,市电采用常规乳白色面板,UPS采用文字标识面板。
2.2.3照明系统
正常照明:计算机机房的照明,除一般照明应具有的性能外,还有自己的特殊要求。机房照明质量的好坏,不仅影响计算机操作人员和维修人员的工作效率和身心健康,而且还会影响计算机的可靠运转。机房区内的照明系统是一个独立的系统,与大楼的照明系统分开。本方案采用600*600三管格栅灯。
事故照明:机房内的事故照明系统自成一体,它仅作为市电停电及紧急事故情况时,工作人员安全下电和安全撤离使用,不作为工作照明用,因此对它的照度要求较低,为≥50Lx。事故照明灯具采用格栅灯盘,采用与市电联锁自动控制的方式。在正常情况下由市电提供电源保障工作照明,一旦市电停电时即自动切换到UPS电源。由UPS为事故应急照明供电。主入口安装出口标示灯。
机房设有四种接地形式,即:计算机专用直流逻辑地、配电系统交流工作地、安全保护地、防雷保护地。四种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值确定;
交流工作接地、安全保护接地、直流工作接地、防防雷接地等四种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻按其中最小值确定;若防雷接地单独设置接地装置时,其余三种接地宜共用一组接地装置,其接地电阻不应大于其中最小值,并应按现行国标准《建筑防雷设计规范》要求采取防止反击措施。
对直流工作接地有特殊要求需单独设置接地装置的电子计算机系统,其接地电阻值及与其它接地装置的接地体之间的距离,应按计算机系统及有关规定的要求确定。 电子计算机系统的接地应采取单点接地并宜采取等电位措施。 当多个电子计算机系统共用一组接地装置时,宜将各电子计算机系统分别采用接地线与接地体连接。
建议单独设置一套仅供计算机系统使用的直流接地装置。施工时这套接地装置的接地体应尽量远离大楼原防雷接地装置的接地体,两者之间的距离最好能大于20米,以防止雷击所产生的反击现象。该接地装置的接地电阻值≤1Ω。此次设计上引线选用截面积为35mm2的铜芯专用屏蔽地线电缆。通过增大导线截面和减小导线长度的措施,尽量减小上引线的电阻值。室外地极接地电阻小于1Ω;安全距离≥25米;使用518防腐长效降阻剂。该产品技术由国外引进,与传统的地极工艺相比,具有降阻、防腐、稳定、长效的特点。
2.3.1直流工作接地
直流工作接地是计算机系统中数字逻辑电路的公共参考零电位,即逻辑地。逻辑电路一般工作电平低,信号幅度小,容易受到地电位差和外界磁场的干扰,因此需要一个良好的直流工作接地,以消除地电位差和磁场的影响。
用截面积为(2mm ×20mm)左右的铜带,整个机房敷设网格地线(等电位接地母排),交叉点焊接在一起。各设备把自己的直流地就近连接在网格地线上。
2.3.2交流工作接地
机房内有很多使用交流电的电气设备,这些设备按规定在工作时要进行工作接地,即交流电三相五线制中的中性线直接接入大地,这就是交流工作接地。机房配套设施如空调、新风机组、稳压器、UPS 等设备的中性点应各自独立按电气规范的规定接地。
2.3.3防雷接地
雷电对设备的破坏主要有两类。第一类是直击雷的破坏,即雷电直击在建筑物或设备上,使其发热燃烧和机械劈裂破坏;第二类是感应雷的破坏,即雷电的第二次作用。强大的雷电磁场产生的电磁效应和静电效应使金属构件和电气线路产生高至数十万伏的感应电压,危机建筑物、设备甚至人身安全。
防雷接地在雷击的情况下,会有很大的电流通过流入大地,雷电流的幅值一般在数kA 至数百kA ,接地极及其附近的大地电位将产生瞬时高电位。如果在防雷接地极较近处有其它接地系统的接地极(接入端),就会产生干扰。所以,防雷接地与其它接地应严格分开,并保持一定的的距离,一般需大于20m。在雷电频繁区域,应装设浪涌电压吸收装置。
计算机房如果设在有防雷设施的建筑中,可不再考虑防雷接地。
2.3.4安全保护接地
安全保护接地就是将电气设备的金属外壳或机架通过接地装置与大地直接连接起来,其目的是防止因绝缘损坏或其他原因使设备金属外壳带电而造成触电的危险。
安装好安全保护接地后,由于安全保护接地线电阻远远小于人体电阻,设备金属外壳或机架的漏电被直接引入大地,人体接触带电金属外壳后不会有触电的危险。机房安全保护接地的接法是将机房内所有计算机系统设备的金属机壳用数根绝缘导线就近接入系统的安全保护接地线上。
等电位连接
等电位连接的目的,在于减小需要防雷的空间内的各种金属部件和各系统之间的电位差,防止地电位及雷电反击,施工中将计算机设备的金属外壳、UPS及电池箱金属外壳、金属地板支架、隔断及金属框架、设施管路、电缆桥架等做等电位连接,并以最短的线路连到最近的等电位连接带或其它己做了等电位连接的金属上。
静电防护
静电引起的问题不仅硬件人员很难查出,有时还会是软件人员误认为是软件故障,从而造成工作混乱。此外,静电通过人体对计算机或其他设备放电时(即所谓的打火)当能量达到一定程度,也会给人以触电的感觉,造成操作系统作维护人员的精神负担,影响工作效率。对于计算机房的静电,我们采取以下措施:
在计算机内安装高性能的防静电地板,地板贴面的电阻率应符合国家标准规定,地板下的金属支架应采用40*0.2mm铜箔带进行有效接地(网状)最后接至大楼综合地或机房安全地;
本方案采用一台机房精密空调对机房送风,已经安装完毕。 |