正确地选择空调
第一步:确定冷负荷要求
? 用热负荷计算
? 根据设备的总数量计算出显热冷量的要求。
? 若设备为未知,则利用经验法,如以每平方米350W-500W计算,求出总冷量再乘以0.9显热比得出显冷负荷
各种热量单位的换算:
? 1Kcal(大卡)=3.969 BTU; 1BTU=0.252 Kcal
? 1Kcal(大卡)=4.19KJ(千焦耳); 1KJ=0.239 Kcal
? 1KW(千瓦)=860 Kcal/h(大卡/小时)
? 1St(美国冷吨)=3024 Kcal/h
? 1Lt(日本冷吨)=3320 Kcal/h
? 1匹=2~2.2 Kw/h
例:
某设备托管区机房: 约88m2 计划机柜数量:50个
按实际热负荷计算
单柜功率:25A x 220V = 5.5kVA
发热量:5.5 x 0.8(功率因数) =4.4KW
设备总发热量:4.4 x 50 x 80%(发热系数) =176KW
环境热量: 100w / m2
单位面积热量: 88m2 x 100 =8.8kW
总冷负荷: 176KW + 8.8kW =184.8kW
第二步:确定扩容需要量(1)
? 一般选择空调都需要考虑扩容,特别是如果使用中央冷凝水或冷冻水系统更应扩容
? 即使采用风冷系统也要记住,一旦数据中心开始运作,要安装新的空调设备是非常麻烦的
第二步:留有冗余(2)
? 任何设备都有损坏的可能
? 如果没有空调则资讯系统也不能工作
? 至于冗余的多少则视设备的重要性来定
第三步:制冷方式确定
? 风冷---配置简单,维护容易,需要占用空间小
? 水冷---制冷效率高,运行费用低
? 冷冻水冷---配置简单,经济,水管长度基本不受限制
? 其他
第四步:气流分配(送风方式选择)
? 假如有活动地板,可利用下送风/顶回风
? 活动地板至少保证300mm高,并且地面上应铺设隔热层
? 如顶部送风应留有500mm高的空间
? 如采用风管系统送风则要计算其管压降和各出风口的风量
第五步:设定回风状态
? 回风状态直接影响制冷量
? 室内空气状态对计算机房是极其重要的.
? 通常下送顶回的分布可允许较高的回风温度
? 但回风温度过低也不可取,因为这种气流会对设备造成冷冲击
第六步:选定大气环境温度
? 由于空调365天常年运行,必须考虑最高和最低环境温度
? 对照标定环境温度下的制冷量
? 如果实际环境温度较高则回降低空调机制冷容量
? 如要保持原机的制冷量,可加大冷凝器
第七步:选择空调机的数量
? 对同一冷负荷采用多台小容量空调要比采用大容量空调要好
? 例:总制冷量要求=100kW 则选用两台50kW机组而不 选用一台100kW机组
第八步:选件
? 专用空调通常都备有多种选件供客户选择:
高压风机
高效过滤器
大功率电加热器
漏水检测装置
各种通信软件等
|