我这边一个机房,机房上方有水管、消防管线和暖气管。前几天暖气管线破裂,把机房淹了。甲方要求从新设计,要做到即使水管破裂漏水也不要淹设备。各位有什么好的方案吗
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jinzihan7 发表于 2012-12-26 16:32:00
机房不能有水路,有水管都要拆除的,能不能让管道绕道?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
meng7911 发表于 2013-1-9 11:27:00
消除不了,所以才难做
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
caosheng 发表于 2013-1-14 16:11:00
改管子最省事,不行的话看装饰公司还有什么好办法了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
happan 发表于 2013-1-14 17:23:00
必须得拆掉水管
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
jxycxyy 发表于 2013-6-11 15:41:00
 在管子下面做一条水槽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
简单视觉 发表于 2013-6-18 14:11:00
你这个哪是普通的漏水啊,水管爆裂这种情况就是灌溉。看来其一,水压很大;其二,水管的安装环境很差。鉴于楼主描述的情况,本人有几点建议:(1)水管无法移动,就考虑机房搬迁。因为不管用什么设备做漏水监控都只是治标;(2)机房不考虑搬迁,就做一个隔层,把上面的水管和下面的设备隔开,然后再对机房做个环境监控,主要还是漏水检测。因为如果一开始就是水管爆裂,水量很大,漏水检测的预警功能就消失了。(鄙人不才,纯属个人偏见!
[此贴子已经被陈延龙于2013/6/23 20:06:58编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
xingzl2013 发表于 2013-7-4 09:49:00

漏水请用万慧通漏水监测仪.专业生产,研发为一体的厂家.做到不误告,不漏报的效果,用了包您不用担心漏水后不能及时发现问题.深圳万慧通漏水监测 仪.用了放心.QQ107733790

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
wanglinwind 发表于 2013-8-10 15:59:46
搬吧……水管没爆就万幸了……
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
maax 发表于 2013-8-21 11:53:51
机房水患最可怕的就是管道压力,所以只能避开管道,这是前提,如果不能满足,水患就消除不了,只能每天烧烧高香。要求高的机房,连精密空调的加湿罐补水管都要采取降压措施,不能直接接入供水主管。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
wanglianhai 发表于 2013-9-3 11:12:03
用彩钢瓦楞板,做排水槽,就可以了!!