请教机房设计的几个问题...

[复制链接]
tiger5319 发布于: 2012-12-11 14:53 1000 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
小弟初入机房这一块,手上有个小活,有点问题想请教。望大家指点指点
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tiger5319 发表于 2012-12-11 15:50:00

这是小弟画的机柜图 左边是监控室,右边是UPS电房

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tiger5319 发表于 2012-12-11 16:19:00

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
weiliwei2008 发表于 2012-12-12 11:01:00

首先你这个图现在这样说明不了什么问题,现在有几个问题:

1:你机房的隔断用的全部是玻璃隔断,首先个人感觉没这个必要。

2:机柜的布局,这样是不符合机房建设标准的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wang80feng 发表于 2012-12-13 11:28:00

1、机房内尽量把窗户封堵,夏天阳光直射太热增加空调负载。

2、机柜每排靠在一起,门对门,屁股对屁股,型成冷热通道。通 道距离>1200,

3、机房面积挺大格出操作间来就成了,UPS间隔不隔都成,不隔看着机房大一点。

4、机房精密空调摆放位置也不合理

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xzero 发表于 2012-12-19 10:02:00

看图挑错啊,不过确实有很多地方感觉不是很好,我也说下我的意见

 

1、主机房里不该有窗户

2、机柜应该设计为成排的

3、玻璃隔断做一半就行了

4、主控室可以做的更专业点,较倾向于面对主机房

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
jinzihan7 发表于 2012-12-19 17:28:00

1.机柜每排靠在一起,门对门,屁股对屁股,这样会对布线工作节省很大精力

2.如果执意要隔断,得上防火玻璃

3.房间级制冷,冷热通道意义不大,除非在空调系统设计上有所侧重。

4.窗户就不说了。

5.灭火系统放哪?

回复 支持 反对

使用道具 举报