没有需求的前提下。只说房布局不合理
机房两期仅规划12个机柜,对未来扩充需求看来不大。布局不需要搞这么复杂,一个大通间即可,如果非要有人值守,设置一个值班室、一个辅助房,剩下放一起久性了。
单独的消防间,是做有管网的?没有必要,无管网的直接放在机房区,放灭火器的话,直接放值班室好了,不需要单独房间。
网络房间与两期机房分得太开,这种布局在布线上不合理,也不经济。
机房设计从布局开始。