千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

机房工程&消防系统
收藏本版 (20) |订阅

机房工程&消防系统 今日: 4018 |主题: 3219|排名: 5 

版主:陈延龙
机房&消防工程
发新帖
打印 上一主题 下一主题

[讨论]对弱电设备的供电保护...

[复制链接]
d9o 发布于: 2012-5-16 09:15 1234 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

    在工作实践中,我发现电力供应的不稳定经常会造成弱电设备的损坏(如网络交换机),尤其在珠三地区,每到用电高峰季的错峰措施(每周1-2次),造成的故障可谓不计其数,

虽然机房设备可以得到ups的保护,但对于分布广泛的其它如二级交换机、无线AP、摄像枪等等的设备,就难以保护了。

    对此情况,我目前采用机房UPS供电的方式来处理,当然这样会增加客户在UPS和电力布线上的开支,但得到的效果相当可喜,目前实现UPS全面供电的客户中,普遍实现数年没

有弱电设备损坏的情况,连摄像枪电源损坏这种常见故障也极少出现了。

     再此向各位同行分享一下心得,也请各位行家讨论一下,看看有没有其它的好方法。

回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zxg1117 发表于 2012-11-14 18:17:00
同感,很多监控方案中都忽略了UPS供电的优点。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
taishi287 发表于 2012-11-29 16:31:00
现在有条件的甲方单位,都会要求所用到的主设备都接在UPS上,以确保设备的稳定性……
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城