电梯直达
<p>请高手看看该接线图是否有错,目前情况是CO2正常,但CO传感器就烧了,我又拿了一个新的CO传感器测试,其他接线不变,CO只接上AC24V电源,输出信号没有接入DDC,用万用表直接测CO传感器端子的输出信号,值为DC3V左右,但是一接上DDC(我把输出信号线的正负端直接点AI2和GND),变压器1马上会发出异响,还会有冒火花,我马上松开,还好又测了一下,传感器还没坏,测输出电压还是DC3V左右,现在不敢再试了,怕再烧传感器,请各位高手指点迷津,万分感谢!!!</p>
<p><br/><br/></p>
[此贴子已经被作者于2012/4/10 2:55:13编辑过]
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有帐号?
立即注册
x
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有11人评论
luckyfruit
当前离线
积分
12142
沙发
luckyfruit
发表于 2012-4-10 21:02:00
哥哥 你接错线了。下次接线的时候问问厂家怎么接 再接
回复
支持
反对
使用道具
举报
luckyfruit
当前离线
积分
12142
板凳
luckyfruit
发表于 2012-4-10 21:04:00
好好看看 那个一氧化碳的接线图 再接,像你这么接100个都烧
回复
支持
反对
使用道具
举报
paokely007
当前离线
积分
451
地板
paokely007
发表于 2012-4-10 23:21:00
<p>是哪个地方错了,请指教,拜谢。</p>
[此贴子已经被作者于2012/4/10 23:21:51编辑过]
回复
支持
反对
使用道具
举报
paokely007
当前离线
积分
451
5
#
paokely007
发表于 2012-4-10 23:25:00
<p><img src="file:///D:/办公/CO接线图.JPG"/></p>
<p>这只说明书上的接线图,请问我那样接线错在哪,小弟比较愚笨,望各个高手指点。</p><br/><br/>
[此贴子已经被作者于2012/4/10 23:34:17编辑过]
本帖子中包含更多资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有帐号?
立即注册
x
回复
支持
反对
使用道具
举报
exp123s
当前离线
积分
1162
6
#
exp123s
发表于 2012-4-12 11:28:00
<p>1. 用独立24VAC供电,回来的信号容易被50HZ信号干扰,数据不停跳动。DDC本身有24VDC电压输出给传感器用,直接用这个电源就没事了,我接4个传感器都能工作。2. 若要用独立24VAC,你的情况应该是变压器2#冒火才对,原因是CO传感器的输出负极与它的24或IN不知哪一点相通,CO CO2信号负极共接DDC GND时等于变压器2#短路了!你量一下CO 输出负极与它的24或IN哪一点相通,对调一下24VAC接线,确保两个传感器的信号负极与24VAC的某一极3点短路,就不会烧东西。</p>
<p>3. </p>
[此贴子已经被作者于2012/4/12 11:31:14编辑过]
回复
支持
反对
使用道具
举报
heven26
当前离线
积分
385
7
#
heven26
发表于 2012-4-12 12:53:00
学习
回复
支持
反对
使用道具
举报
lm3408890
当前离线
积分
736
8
#
lm3408890
发表于 2012-4-13 20:12:00
很简单啊 你CO传感器的电源接错了。。。。
CO2 和CO 的交流电源虽然没方向,但是由于电源-端和信号-端是通的 所以会导致有问题了。。
解决方法:将CO 的电源反一下 或者 信号反一下。。。O了,,,,,
欢迎多多交流沟通。。。。 小姓罗,以前也做过工程,现在是销售了 呵呵!
回复
支持
反对
使用道具
举报
ljzc131417
当前离线
积分
358
9
#
ljzc131417
发表于 2012-10-19 14:30:00
你看下传感器是不是交流直流都可以,如果不行,你把CO传感器接直流电源吧,我以前一个项目也是,用交流24V的变压器接CO传感器就会烧变压器。
回复
支持
反对
使用道具
举报
TOP907
当前离线
积分
368
10
#
TOP907
发表于 2013-4-13 16:33:00
做电源隔离就好了,简单点换个开关电源
回复
支持
反对
使用道具
举报
conglong66
当前离线
积分
1180
11
#
conglong66
发表于 2013-5-7 14:55:00
没有区分好设备用电和信号点接入的区分,就会导致烧设备,通常就是所说的现象。避免这种现象通常要看清楚设备电源、信号和DDC接点的电路。
回复
支持
反对
使用道具
举报
Bevisoy
当前离线
积分
92
12
#
Bevisoy
发表于 2015-8-18 10:19:51
学习。。
回复
使用道具
举报
还有一些帖子被系统自动隐藏,点此展开
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
综合布线(Cabling)
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城