紧急:机房顶部漏水怎么处理?...

[复制链接]
nbsw 发布于: 2011-11-3 11:25 2444 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

我现在在做一个机房,现在机房上方有个卫生间,刚装修完,结果卫生间漏水,甲方不让砸地面修理。

我考虑,如果我在机房顶部做防水处理可能还会漏水。如果我做防水吊顶,在斜坡靠墙处钻小孔排水的话,也不能完全保证不漏水。

谁有更好的办法麻烦教一下,谢谢了!

回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

推荐
闲来涂鸦 发表于 2011-11-7 23:58:00
 

不用砸!我做过的一个机房,工人把天面混凝土打穿几十个孔,上面是楼顶花圃漏水的处理办法:

孔洞、点渗渗漏治理方法如下
     用无机堵漏材料直接堵塞。遇到孔洞较小或孔洞较大但水压不大的慢渗漏水情况时,可采用无机防水堵漏材料直接堵塞。
操作程序为:根据渗漏水情况,查出漏水点,以渗漏点为圆心凿洞(直径为1~3cm,深为2~5cm),孔洞壁尽量与基面垂直,并用清水冲洗干净,用堵漏材料捻成与孔洞形状相近的锥团形,待其开始凝固时,迅速压入洞内,并向孔洞壁四周挤压密实,使堵漏材料与孔洞壁紧密结合,堵漏完毕经检查无渗水现象时,即可用聚合物水泥砂浆抹压至与板或墙面平齐。
你说的强力凝水胶是一种建筑粘胶剂结构加固材料,品牌是固特邦。

我有施工照片,不知怎么传上来。

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
novellandnt 发表于 2011-11-3 13:19:00

砸吧。。

首先做为一个设计者,你没考虑到机房建设的基本要求,远离水源,

其次,机房系统中只有漏水检测,这些都是防护措施,而不是解决问题的办法。、

机房顶部做防水,没见过,也帮不上什么,不过你想治本。还是要拆了卫生间,

否则随便出一次漏水误报。你就折腾不起了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
nbsw 发表于 2011-11-3 17:04:00
可是,这个地方是甲方硬性指定的,没别的地方了,否则谁愿意这样折腾啊?听说以前有人遇到过这样的情况,而且用了一种什么进口的强力凝水胶,解决了,但是不知道是什么牌子的,而且如果我做防水吊顶的话,应该用什么材质来做
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
nbsw 发表于 2011-11-4 12:25:00
这个没人能解答吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xmalook 发表于 2011-11-4 13:49:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
nbsw 发表于 2011-11-4 14:50:00
呵呵,谢谢哈
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
nbsw 发表于 2011-11-8 12:30:00

谢谢哈。

不过我有个问题没想明白,请问,这个洞是凿一个吗?我在想,上层漏水的话,下层是一片水晕,只凿一个几公分宽的小洞能否完全解决?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
kyshero 发表于 2011-11-11 15:58:00
腻用规范告诉他必须砸 不同意就要他签协议 漏水不负责
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
zkss 发表于 2012-1-19 15:16:00

在机房顶做一个漏斗形的上层漏水收集器和排水管道。这样就可以解决,这种方式一般用在机房位于建筑顶层的时候,用来防止雨水漏入机房的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
syxjy 发表于 2012-1-20 00:04:00

最好砸,排除隐患

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
jin1992 发表于 2013-8-6 16:46:29
新手学习了。
回复 支持 反对

使用道具 举报