关于机房工程设计和建设几点建议 一、 机房配电工程 根据用户机房实际情况,建议机房供配电方式采用“双总线+PDM+PDU”方案,配电系统图如下:
1、 采用冗余式双总线输出型供电系统 采用冗余式双总线输出供电系统的目的是,消除可能出现的从UPS冗余并机供电系统的输出端到最终的信息网络设备输入端之间的各种供配电线路系统中的单点瓶颈故障隐患,提高供电系统的可维护性、现场增容性,并降低供电系统的零线对地线的电压,确保信息网络获得100%的高可利用率。 为消除可能出现在UPS输出供电系统中的单点瓶颈故障隐患,确保对关键IT设备的供电的连续性。针对不同的负载,可以分别采用如下不同的UPS输出供电线路的配置设计方案 (1)、对于带双路交流输入电缆的关键性负载(例如服务器、小型机、磁盘阵列机、磁带库机、通信设备等)而言,从两套“N+1”型UPS冗余并机系统A和B的输出配电柜所输出的两路UPS电源,分别送到列头柜配电模块PDM,由PDM上的工业连接器送到两个或多个PDU,再由PDU供这些IT设备的两个输入端上,从而形成它们的双电源输入冗余供电系统如系统图中所示。 (2)、对于带单路交流输入电缆的关键性负载而言,从两套“N+1”UPS冗余并机系统的输出配电柜A和B送出的两路UPS电源,分别送到列头柜配电模块PDM,由PDM双路供给双电源转换器STS各自的两个输入端上。在使用STS开关时,用户应该根据负载平衡的设计原则,将从UPS并机供电系统A和B所输出的两路电源分别为每个STS开关指定出它们各自的优先供电电源和备用电源。当UPS正常工作时,被用户指定为优先供电的那路UPS电源经STS开关向负载供电。当这路优先供电电源出故障时,STS开关将会以超快速方式,在首先切断"优先供电电源"的供电通道的同时,将正处于正常工作状态的另一路备用UPS电源送到用户负载的输入端上。STS开关的切换时间小于5ms。这样一来,就能确保网络设备能源源不断地获得高质量的电源的供应。
2、 采用模块化列头柜PDM+PDU方式 PDM(电源分配模块),是“机柜排”级的电源分配控制设备,与机柜PDU配合应用实现为机柜排中各台机柜供电。PDM主要功能具有电源输入、输出分配、控制与过载保护、输入电量、输出支路状态监控等功能。输出采用工业连接器方便的与机柜PDU连接。 PDM产品特点 : 三相配电设计,输出三相和单相灵活选择,实现机柜内部三相负载平衡的自由调整; 即插即用式连接实现快速安装,支持热插拔,便于维护; 机架式安装,灵活部署; 工厂预配置、检测,性能卓越; 监测各路电源参数(电压、电流、频率、功率、电量等),精确掌握供电系统负荷; 本地液晶面板显示,方便实时查询与监测; 带有智能监通信功能,兼容各种机房监控系统; 具有防雷击、防浪涌和过流保护;
PDU(电源分配单元),是专为机柜内服务器等设备提供电力分配的机柜专用电源分配单元。产品系列具有多种规格配置为不同的用电环境提供最适宜的机柜式电源分配。 PDU产品特点: 多种输入型式与多样的插位组合; 方便简洁的免工具安装方式; 具备本地电流显示与声光报警功能; 配有网络接口实现远程网络监控; 选配辅助传感器接口监测机柜微环境; 按需分类设计,分为通用基本型、智能型及特殊应用型PDU。
二、 综合布线系统 采用《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008中机房布线方法,采用列头柜方式。
三、 空调系统 考虑机房机柜布置,采用冷热风道方式:
四、 机柜 机柜采用下部有线缆管理通道,具体特点: 折型材焊接框架结构,框架强度高; 19”标准安装;安装尺寸可根据需要扩展; 底部线缆管理通道; 外观高贵典雅,工艺精湛、尺寸精密彰显优质机房工程形象; 高密度网孔波浪式前门及高密度网孔后门,开启角度大于120度,通风率达70%以上,一揽子解决机械保护、通风散热、外部观察机器运行状态三方面的使用要求; 五、 装修及其他项目 防静电地板采用德国产美露抗静电地板, 美露防静电地板具有以下特点: 选材精细,有较强的承重能力,不易变形; 防静电、防锈、阻燃、隔音; 表面平整光滑、花型美观,且耐磨损、不变色、不剥落,接缝紧密,行走感觉良好。 美露(MERO)5型活动地板为木面板,厚38.5mm,坚固耐用,底部装有经电镀的钢层,四周装有特别的保护包边,其粘合剂经过防腐和抗融处理。其详细性能指标如下: 厚度 38.5mm 规格 600 × 600mm 集中承受力 3000-7000N 分散承受力 15000-35000N/m 2
底侧 0.5mm 钢片( steelsheet ) 周边 合成材料( 合成 ) 取低整体高度 80mm 重量 约 32-44kg/m2 约 10-12.5kg
建筑材料级别 B1/B2 防火级别 F30 隔热 约 0.58W/mk 电阻抗 ≤ 107 欧姆 |