千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

UPS电源/机柜/管槽
收藏本版 (13) |订阅

UPS电源/机柜/管槽 今日: 2982 |主题: 2373|排名: 14 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

UPS配电柜电缆规格求助...

[复制链接]
syw206raul 发布于: 2009-7-20 11:40 6350 次浏览 23 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

现在在做一个机房,两台艾默生的60KVA的UPS。目前,由总承包提供一级配电柜,然后引A类型规格的电缆进入机房的二级配电柜,进入二级配电柜后分别引2路B规格的电缆至UPS的电源开关(UPS电源开关在二级配电柜内),然后引C类型规格的电缆进入UPS配电柜(UPS配电柜内主要用以给机房内各设备供电)。

烦请各位高手指点,ABC各类电缆的规格如何选择?

按照图纸上标出的是,A:ZRYJV-4*150+1*70mm,B:ZRYJV-4*50+1*25mm,C:ZRYJV-4*150+1*70mm。

断路器规格为NS160N/3-160A

因为刚接触,不太熟悉这些参数,所以不知道正确与否,还请高手指点~小弟不胜感激

回复

使用道具 举报

已有23人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wyxsnow 发表于 2009-7-20 14:46:00
我也不知道啊,不过我也很想了解一下!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
tsjy2009 发表于 2009-7-22 13:29:00

    以60KVA的 UPS三相380V输入,单相220V输出,100%满载计算。输入电流I1=60000/(380X1.732)=91A,输出电流I2=60000/220=272A。

     B段ZRYJV-4*50+1*25mm的安全载流量是137A,大于91A。从UPS输出引入配电柜的电缆ZRYJV-4*150+1*70mm的安全电流是331A。比272大了不少,只是使用其中的2芯。A段由于还有机房的空调等其它负载,不好估计。如果不知道电缆的安全载流量可以到网上电缆厂的网站上去查。比如天津电缆厂http://lyp99.b2b.hc360.com/supply/54532285.html(我可不是做广告哇)

 

[此贴子已经被作者于2009-7-22 14:02:36编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
syw206raul 发表于 2009-7-24 11:23:00

多谢3楼的回答,十分感谢!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
shen612 发表于 2009-7-28 15:56:00
学习中,得好好研究下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
etda 发表于 2009-7-29 16:41:00
受教了,谢谢.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
BBZH 发表于 2011-3-3 15:45:00
感谢解答,学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
以前的回忆 发表于 2011-3-17 16:01:00

我也学习了,谢谢了

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
xjrqj 发表于 2011-4-2 22:26:00
3楼的学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
cqzdm223 发表于 2011-7-1 16:36:00
三楼正解
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
路见不平 发表于 2011-7-3 21:47:00

长见识了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
yangzhen 发表于 2011-7-4 15:14:00
正在研究UPS,不过是小容量的!!!!嘿嘿~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
huxian586 发表于 2011-7-15 11:20:00
同学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
hawohaha 发表于 2011-7-19 09:52:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
zhengreen 发表于 2011-7-20 16:59:00
以下是引用tsjy2009在2009/7/22 13:29:00的发言:

请问1.732是什么意思???嘿嘿
[此贴子已经被作者于2011/7/20 17:00:08编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
yisha771126 发表于 2011-7-26 16:40:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
lionyuk 发表于 2011-8-12 14:01:00
 学习学习~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
四十九 发表于 2011-8-16 10:06:00
也是不懂
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
jaybaby 发表于 2011-8-23 17:32:00
悲惨的 毛都不懂
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
ybotoking 发表于 2011-12-2 11:33:00
不懂啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆