关于机房机柜的走线模式问题
此贴涉及机房设计、综合布线、机柜等项目,综合考虑我还是把它放到了机柜版块,因为我们设计机房,就是为了能让各个机房子系统有机的结合起来,而不是某一部分很好施工,但到了与下一部分衔接的时候产生了很多衔接上的问题。就如同木桶原理,要综合起来发挥最强性能!
正文:
为保证机柜内IT设备的正常运行,必须提供多种电缆,最基本的包括:电源线、数据线。这就牵涉到线缆的走线问题。
传统的走线模式一般有两种:地板下走线(简称下走线),天花吊线架走线(简称上走线)。如图
下走线模式应用的比较多,这一两年前所建设的一般应用机房几乎都是采用下走线模式,如金融行业等等。而上走线一般通信行业采用,如移动、联通、电信等大型IDC机房多采用吊线架走线模式。
2003年之后推出一种创新的走线模式,机柜顶部走线,属于上走线类型的,但又有进步。如图示:
下面从各个角度对这三种模式进行分析比较:
项目 |
下走线 |
上走线 |
机柜顶部走线 |
初期安装工序 |
地板下固定和敷设电源线和数据线两个走线槽,布线,在地板下每个机柜的正下方固定和安装电源插座。在机柜正下方的地板上打孔,方便线缆进入机柜。 |
在天花水泥板上打孔固定吊线架,布线,天花全部涂黑处理。放线到每个机柜。 |
在每个机柜顶部安装数据线和电源线槽,放线到每个机柜。两排机柜之间架走线桥架。 |
工程量 |
大 |
中 |
小 |
扩容工序 |
在配电柜内增加开关。揭开地板,揭开走线槽盖板,重新从配电柜放线过来,在机柜正下方固定电源插座。恢复地板。 |
在配电柜内增加开关。延机柜上方吊线架放线进入机柜。 |
在配电柜内增加开关。延机柜顶部线槽放线进入机柜。 |
扩容对制冷的影响。 |
揭开高架地板,造成气流布局破坏,影响机柜散热。 |
无影响 |
无影响 |
扩容 |
最难 |
难 |
简单 |
火灾 |
如果在地板下的电缆发热、变软、冒烟、起火,这个过程不容易被及时发现,容易从小事故变成大灾难。 |
在吊线架上的电缆冒烟起火还是比较容易发现的。 |
由于天花有吊顶,色彩反差大,如果有冒烟起火会被及时发现,人工、摄像、监控系统多重监控。 |
水灾 |
容易受水灾影响,进而带来人身和设备安全。 |
基本不会受影响 |
基本不会受影响 |
虫鼠危害 |
比较容易受危害,不能及时发现。 |
有可能受危害,但能及时发现咬掉的线缆残渣。 |
有可能受危害,但能及时发现咬掉的线缆残渣。 |
对下送风制冷的影响 |
地板下的走线槽会阻碍冷空气流动,从地板下进入机柜时要在地板上开口,造成冷热空气混合,冷空气逃逸。 |
无影响 |
无影响 |
对机房装修的要求 |
要求有高架地板,地板高度最好为大于600mm。(根据中国的环境最好是高于300mm) |
要求天花水泥板与吊线架结构紧密,要求天花梁下到机柜顶部的高度大于600mm |
要求天花梁下到机柜顶部的高度大于400mm |
维护能力 |
维护比较麻烦,需要掀开地板和走线槽寻找。 |
要爬的较高 |
维护最简单,只需要一个小梯子。 |
通过上面的比较,毫无疑问,机柜顶部走线模式是最有优势的,给用户带来很多好处,包括维护方便、扩容方便等、安全可靠等。
对于机柜顶部走线模式,如果使用名牌厂商的标准机柜,可以免工具安装各种组件。如遇到非标准机柜,高度不一致,有好几种办法可以解决。
第一种,定做机柜走线槽,保持和标准机柜安装走线槽后高度平齐。
第二种,如果非标准机柜高度差的太多,不适合机柜顶部走线,可以采取从旁边的机柜借用线缆的办法。线缆可以从地板和机柜底部之间的空隙敷设并上行进入机柜。 |