以下是引用tony03在2006-9-19 10:21:00的发言:四楼,五楼的不是明显在误导别人嘛? 技术交流,就算是有错务之处.也是无心为之. UPS前端的空开应该配3P的,但不要配漏电保护装置,进线三相,这台UPS为30KVA,应该是配三进三出的(杂牌的可能有三单的?山特是杂牌????),那出线空开至少也应该配3P。至于空开的大小,要问UPS厂商,每个品牌的都不一样,根据我以往所配的经验200A是大了点。那么请您细算一下,给出建议值. 给一个建议,你在没有确算之前.少下点结论.呵..... 你知道我与四楼说的1P是指的什么地方开关?看清楚想明白在发言.好不好? 用于服务器回路的空开都没配漏保,如果一路发生漏电那会引起上级空开跳闸,所有的用于服务器回路全部断电,建议回路空开配漏保。 如果你真的要加漏保,并还能正常运行,算是你的幸事.建议你去了解一下PWM开关电源内部结构.特别是关于电容方的常识要知道点.不明白可以去网上查或请教PWM专家. 还有在UPS输出端要配一个总输出空开。 在总输入空开处、UPS的总输入、输出空开处、还有下面两路总负载处空开要配分励脱扣器+辅助触点,与消防系统联动,不然消防验收会有麻烦,这是一定要配的。 你说的方法是可行的.但是我现在没有看出NSD开关这个型号是没有辅助点的.可不可以加到自动转换的ATS处呢? 另外,我不清楚你们那里消防是否真的会让IDC中心的运行UPS停机.到底是新风和空调还是全停你能搞清楚? 至于电量仪(不是必须的),电压表,电流表,互感器,万向开关建议都配上去。 防雷做了两级不算多,建议在重要负载前,如服务器交换机前配220V防雷插座。 220V防雷插座。?对于己安装有一二级防雷模块,而且是经过三三UPS的后端,并没有引出机房空间之外,有必要?建议你去看一下,防雷分区的那国标小本本.呵...有钱就装吧,实用不实用.谁知道? |