千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]关于CARE的两个疑问,前辈请进 [打印本页]

作者: chosen    时间: 2004-7-7 16:58
标题: [求助]关于CARE的两个疑问,前辈请进
<P> 在大家帮助下,我已经基本掌握了CARE的使用,我想下一步更重要的就是对控制方法的学习,怎么更好的实现.目前还有2个疑问,请前辈们赐教:</P>
<P>1.CARE中的图(schematic)中的设备必须和现场设备完全对应吗?还是只是从控制或者监视的角度出发,选择我们需要监控的点.</P>
<P>2.handware points包括虚拟点吗?我有一个控制器实际点只有117个,后来追加了2个点,但是就是加不进去,系统提示,Maxium number of handware points reached in controller.另外DDC最多可以有128个实际点和256个虚拟点,一般工程中通常只使用最大数的多少?我这个DDC使用率太高,会不会导致DDC负荷太大?</P>
作者: chosen    时间: 2004-7-7 17:04
<P>而且在出现系统提示,Maxium number of handware points reached in controller.后</P><P>退出schematic就会CARE直接消失,不能再启动,提示CARE已经在运行中......</P>
作者: chosen    时间: 2004-7-8 12:46
<P>顶回去,高手拍啊,有蚊子。</P>
作者: zhuzhu217    时间: 2004-7-10 15:07
<P>1.首先,CARE里的schematic里不需要和现场设备对应,只需要点的类型定义正确就可以了。</P><P>2.我用过500的控制器,可以用满128个的硬点,就是有实际地址的点</P><P>你说的情况可能是某一类型的点太多所至,同一种类型的模块不能超过十个。</P>
作者: chosen    时间: 2004-7-10 16:45
OK,谢谢