千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 高手 请教 [打印本页]

作者: pingliang    时间: 2004-7-5 22:03
标题: 高手 请教
我做了一个ID卡售饭机系统,售饭机和管理机房只有20米距离,通讯协议是485通讯,和交流220V电源一起敷线,系统才运行了3个月左右,RS232\RS485转换头已经坏了两个了,郁闷啊,不知道是什么原因,希望大哥大姐帮忙.
作者: 轩辕笑    时间: 2004-7-6 09:54
用好点的转换器啊
作者: 聪明卡kim    时间: 2004-7-6 13:56
<P>转换头坏掉,跟你的其他产品应该没有什么直接的关系.</P><P>我总觉得转换头不是很稳定,为什么不花几百块买个485的卡?一切问题迎刃而解.</P>
作者: pingliang    时间: 2004-7-6 17:42
谢谢
作者: ☆兰斯洛☆    时间: 2004-7-7 18:49
<P>从一般的情况说,数据线不要和电源线一起敷设,有干扰!</P><P>还有就是像3楼所说的一样,转换头不好使,花500-600左右买一个好的转换器要划算得多</P><P>尤其是外地施工的,连车旅费都省了!</P>
作者: douven    时间: 2004-7-8 11:49
<P>这种情况与转换器本身没什么关系,关键是在你的线路,</P><P>特别是在雷雨天时,220V的所产生的感应电流非常厉害,</P><P>要避免转换器被击坏,有两种方法可以解决:一是在不</P><P>与卡机通迅时,将转换器与电脑com口断开;一是重新</P><P>要弱电布线要求来重新布线</P>
作者: 皮皮鸟    时间: 2004-7-8 14:26
<P>请教为什么在雷雨天气220V AC的感应电流就很厉害??</P><P>难道是雷电在空气中形成了电场还是由于空气潮湿呢??</P>
作者: ☆兰斯洛☆    时间: 2004-7-8 14:38
<P>具体的不是很清楚。</P><P>但是布线系统说明中规定数据线不能和电力线共埋!</P><P>我只知道有干扰,还不知道会击穿啊!</P><P>我们一般都是分开布的!</P>
作者: 皮皮鸟    时间: 2004-7-8 14:50
<P>数据线和电力线一起布线会有干扰,</P><P>说到击穿,除了雷电,不然谁还感用电力线啊~~~~~</P>
作者: ☆兰斯洛☆    时间: 2004-7-8 14:55
<P>我觉得应该不会被击穿的吧!</P><P>是不是雷雨时影响电力线缆内的电流或是电压过大</P><P>从而影响了转换器的最大负荷,把转化起烧掉了?</P><P>我只是这么理解的,不对的话还望指教!</P>
作者: zjx_2004    时间: 2004-7-8 16:20
各位大虾!!请教电源和信号线如何分开走呢!1最后进机器还是一起啊!!
作者: 聪明卡kim    时间: 2004-7-8 16:27
<P>最后进机器怎么会在一起呢?</P><P>走的时候如果你能够让两根线距离很远,恭喜你,你的线路布线应该在干绕上面没有太大问题</P><P>如果必须两根线一起走,那么每根线套一根金属管是最理想的办法</P><P>如果还不行,那么每台机器单接电源,在墙上多布一些插座.信号心单走就OK</P><P>如果......那你自己想办法吧</P>
作者: ☆兰斯洛☆    时间: 2004-7-10 16:17
<P>可以用梅花心状的pvc管将电源线和数据线分开,这种在施工中最方便。但贵了点!</P><P>进机器的时候不会在一起啊!</P><P>你办公的地方或是住的地方电源点和信息点难道会在一个面板上吗?</P><P>不会的啊!全都是分开的,但布线的时候不一定能分得很远,主要是土建方面的问题</P><P>没有人会浪费资金去玩很多的线缆沟的!呵呵~~11楼的应该明白了吧!</P>
作者: pingliang    时间: 2004-7-13 13:08
<P>我当时在想,PC机的信号是脉冲信号,脉冲信号是开关信号,对抗电源干扰的能力挺强的,距离又很短,所以就一起敷线。</P><P>为什么有问题,</P><P>那位有这方面的资料能传上来。</P>
作者: flqgzcn    时间: 2004-7-13 18:19
换成具有防雷功能的转换器,防止通讯线内由于外界干扰造成的电流瞬间变化较大。
作者: 轻松的烟    时间: 2004-7-13 21:34
<P>信号线用的是什么线???</P><P>有没有带屏蔽功能??</P><P>接地没有??</P>
作者: 国产人    时间: 2004-7-14 23:59
感应雷电流击穿。瞬间的动作。你的数据线有带屏蔽吗》?
作者: pingliang    时间: 2004-7-20 12:37
<P>没有</P>
作者: 飘叶    时间: 2004-7-24 02:32
<P>注意检查以下你的电脑机箱是否漏电,有这样的经验,读卡器端有160V的电压,将读卡器都击穿</P>
作者: stupid-zhang    时间: 2004-8-23 17:02
<P>220V和信号线一起走绝对没有问题.380V的就绝对不能走一起了.</P>
作者: davei    时间: 2004-8-23 18:21
同意上楼。20米的距离太近了,是转换器的问题,为什么不是坏的别的,又没有采不到数据和乱吗。干什么扰呀。你是不是用的25元的那种转换器呀。最好是不要这种了,我们在工程中,为了以后的服务都建设客户不用这种,要用就用带光电隔离的232转422/485的,代理价贵不了多少。这东西真的好。我在好多客那里户一换这个,所有问题就解决。大家要这类产品别忘了给我联系哟!!




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2