谢了,还有其它的注意事项吗?
芳纶又名凯夫拉,是一种高强度的化学纤维(军用头盔,防弹衣就是这种材料做的,价格要几十万一吨),目前世界上只有杜邦和阿克苏可以生产。芳纶用在架空光缆里起取代钢丝起加强作用。
选择架空光缆通常是根据施工设计方案确定的跨距、每秒风速来选择用几股芳纶纱的光缆,跨距越长,用的芳纶越多,光缆越贵。
金具用来固定光缆的。
光缆一般不是埋在地里吗??是埋地好,还是架空好??
关于光缆的架空与否不能泛泛而谈,应该具体点!
电信做架空光缆一般是50米左右一档!具体要看实际情况而定!
我估计架空比直埋贵,
关于光纤工程有很多规定,这么几句是远远不够的。QQ160128311
我接触的就很少见直埋,一般是架空和管道
架空也没有用楼上说的芳伦,在跨度大的地方加放吊线
1.新立电杆采用梢径13CM,1/75锥形预应力砼杆,基本杆高为7M,对于跨越公路、河流等特殊地段的电杆视具体情况确定。直线段偏差小于5CM,角杆、终端杆杆根内移为25-30CM。
2.光缆线路跨越公路缆路间净距应不小于5.5米;跨越土路缆路间净应不于4.5米,跨越铁路缆路间净距应不小于7.5米。
3.新立电杆埋深要求见表1。 表1
杆高
埋深(M)
普通土
硬土
坚石
7M*12CM
1.4
1.2
1.0
8M*15CM
1.5
1.4
1.2
9M*15CM
1.6
1.5
1.4
10M*15CM
1.7
1.6
1.6
4.电杆埋深不够及松土地段,需装设卡盘。
5.在土质松软处角深大于5米的角杆、终端杆、分线杆、跨越杆、长杆档杆、飞线杆的杆底均应加垫底盘。
6.上述电杆在石质土及坚石地带可不装卡盘、底盘或固根横木。
7.河滩及塘边杆根缺土的电杆,应做护墩保护。
8.在路边易被车辆、人碰撞的地方立杆,应加设护杆桩。
9.线路偏转角小于30°时, 拉线与吊线的规格相同;线路偏转角在30°—60°时,拉线采用比吊线规格大一级钢绞线;线路偏转角大于60°时,分设双顶头拉线,顶头拉线采用比吊线规格大一级的钢绞线。
10.每隔400M左右设双方拉线(防风拉),每隔800M左右,设四方拉线(防凌杆),吊线并在此处作双向假终结。
11.角深大于5米的角杆,吊线坡度变更超过杆距的5%~10%的电杆,吊线应做仰、俯角辅助装置。
12.当杆路跨越较大的河流或特殊地段时,应做特殊处理。杆距大于90M时设辅助吊线及顶头拉线;杆距大于160M时应立双“H”杆。“H”杆的辅助吊线应各延伸一档做终端。“H”杆的基本杆高为10M,具体视现场情况确定。
13.上述拉线、吊线辅助装置及吊线接头,均采用另缠法制作。拉线收紧后,地锚柄出土小于15CM,距高比为1:1。
14.在无法装设拉线的地点,可改用撑杆加固。在采用撑杆时还应考虑电杆受撑杆支撑处的抗弯力, 角深超过5米时,电杆强度应比一般杆增强一级。线路测量时,应使角深不超过10米。撑杆的距高比一般采用0.6,撑杆梢径应不小于连结处电杆直径的4/5。
验收光缆的敷设安装工艺
1.光缆端别
光缆的布放端别按设计规定。环形网的端别确定以公司制定的方案为准。
2. 架空光缆
2.1 架空光缆采用双吊线抱箍固定吊线。新建杆路的光缆吊线安装位置基本原则为:南北向杆路在东侧,东西向杆路在南侧,但全程吊线不得交叉换位。吊线距杆梢距离为50CM,全线应尽量保持一致。吊线在挂缆后无明显垂度。
2.2 光缆吊线采用7/2.2热镀锌钢绞线,挂钩采用25MM塑托挂钩,每隔50CM安装一只,扣挂方向要一致。
2.3 双吊线抱箍采用D144 MM程式。吊线与抱箍采用三眼单槽夹板固定,固定穿钉采用ф14х60MM规格的有头穿钉,另一侧装设一个三眼单槽夹板备用。
最好和电力局的协商好可以用他们的杆。不够的地方就加,具体情况再分析用地埋还是架空,同意楼上的意见。有事可以与我联系
公司名称: 北京雄龙万维系统集成有限公司从业年份:2000姓名: 付数词性别:男职位:工程部项目经理所在地:北京手机:13810423014电话:010-66215008-303传真:010-66215001MAIL:wh9642243@163.netMSN: fushuci2008@hotmail.comQQ: 262539932 如梦如烟主营:系统集成公司网站:<www.homemall.cn>地址: 北京市西城区广成街4号金宸公寓1号楼1103室邮编:100032个人专长:网络、安防、小区宽带、有线电视卫星电视项目经历:兴业银行上地支行网络工程;兴业银行广安门支行网络工程;左家庄小区宽带网(一万户);团结湖小区宽带网(一万户);国防大学1#院、2#院、4#院小我宽带网;人民日报社小区宽带网;63961部队小区宽带网、海军阜成路干休所宽带网;满庭芳园小区宽带网;百朗园、嘉德公寓宽带网;石佛营小区宽带网;东四九条小学多媒体教室、多功能厅、校园网;史家胡同小学多媒体教室、多功能厅;安贞二小多媒体教室、多功能厅、校园网。。。。。。好多。记不得了以下是引用sxyxx在2004-7-7 13:19:00的发言: 架空光缆杆距一般市区35~40米,郊区45~50米,最短25米,最长67米,根据当地的气象负荷选用,与选用钢绞线的程式、光缆自重等因素有关。一级干线一般直埋,二级干线以直埋或管道为主,也可架空。
一般说来,就是这种做法
我们的标准是市区线路35-40米,郊区45-50米。过道杆、过河杆,不得兼做角杆。直线线路的电杆位置应在线路路由中心线上。电杆本身应上下垂直。角杆应在线路转角点内移。水泥杆的内移为100-150mm,木杆内移值为200-400mm。因地形限制或装撑木的角杆可不内移。终端杆竖立后应向拉线侧倾斜100-200mm。
想要更多的联系我QQ21792907