前阵子做了一个工程,做好还不到一个月,问题不断.上次已经和大家说过了,线路没有接地带静电,烧坏了不少球和解码器,然后现在由于当初没有考虑到防水的问题加上这阵子湖南大多数地方都在下暴雨导致水从管道入口漫到了线的接头上,导致线路短路.在前几天开机时,由于负荷过大导致我机房线路冒烟,现在还没有具体查不知道下面的线路怎么样了,但愿没有太大的问题.所以提醒大家在施工的时候一定要注意接地以及在接头的地方或管道的入口做好防水工作,以免给以后的维护带来不必要的麻烦.
作者: 王辉    时间: 2004-7-3 09:49

这可是你公司施工留下的后遗症


作者: beiyu    时间: 2004-7-3 10:15
谢谢!!!
作者: cctvboy2008    时间: 2004-7-3 15:05
楼主是个热心人,教训吸取了
作者: gobbs.net    时间: 2004-7-3 17:37
提倡正规安装。
作者: sam2004    时间: 2004-7-3 18:47

非常感谢!!!!!!!!!


作者: yshuo    时间: 2004-7-3 21:30
多谢楼主提醒
作者: 皮皮鸟    时间: 2004-7-4 16:31

谢楼主~~~~~~~~


作者: 小曹    时间: 2004-7-5 00:46

学习,谢谢


作者: finder263    时间: 2004-7-5 23:33
谢~~~
作者: hzy2196    时间: 2004-7-6 09:53
不要偷工减料