千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 防区布防类型 [打印本页]

作者: ronnie_shi    时间: 2004-7-1 13:49
标题: 防区布防类型

在CK238的安装手册中,所提到的防区布防类型都各有什么区别呢?

内部:在退出/进入时延时

瞬时

延迟

长延迟:延迟时间两倍

日常/瞬时:日常故障引发蜂鸣声

日常/延时:日常故障引发蜂鸣声

日常/瞬时:带警铃

日常/延迟:带警铃

24小时:常布防

还有手册中提到的监控防区, 请问各个类型该如何应用,以及有什么区别? 万分感谢


作者: 打铁的女孩    时间: 2004-7-2 00:47
一般使用延时、瞬时、24小时的防区类型
作者: 打铁的女孩    时间: 2004-7-2 00:48

前面两种类型需要人工布防,不能连续报警。

24小时可以连续报警,无须人工布防。


作者: ronnie_shi    时间: 2004-7-2 08:59
还是不太明白,各个类型有什么区别呢,能说详细点吗?或者哪里能找到相关的文档?
作者: 打铁的女孩    时间: 2004-7-3 16:10
数据位(4):防区布防类型

1=内部:在退出/进入时延迟 --也称跟随防区当延时防区被触发时内部防区自动变延时防区

2=瞬时 --在布防状态下防区被触发就报警

3=延迟 --在布防退出/进入时延迟报警

4=长延迟:延迟时间两部

5=日常/瞬时:日常故障引发蜂鸣声

6=日常/延时:日常故障引发蜂鸣声

7=日常/瞬时:带响铃

8=日常/延迟:带响铃

9=24小时:常布防