千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: EBI通过串口连接现场C-BUS总线 [打印本页]

作者: chinacity    时间: 2004-6-29 11:18
标题: EBI通过串口连接现场C-BUS总线
<P>请问那位仁兄用过EBI的串行端口连接现场的C-BUS总线啊?我怎么老是连不通啊,我用的是MOXA公司的A52产品,串口连接跟计算机的配置有关系吗?在大型系统中可以使用吗?</P>
<P>请各位仁兄帮忙,谢谢!</P>
作者: szallied    时间: 2004-6-29 11:34
<P>我用过啊</P><P>不过是用的MOXA的A53 </P>
作者: chinacity    时间: 2004-6-29 12:31
<P>这种方式运行稳定吗?我一般用的都是采用HONEYWELL的XPC500板或者BNA啊?</P><P>请指教。</P>
作者: szallied    时间: 2004-6-29 13:25
<P>还是比较稳定的</P>

[此贴子已经被作者于2004-6-29 13:29:01编辑过]


作者: wwhwuk    时间: 2004-6-29 16:56
<P>是要用的MOXA的A53,但据说要修改注册表,不知道哪位大虾能指点一下</P>
作者: oscar_mint    时间: 2004-6-29 18:34
<P>chinacity:</P><P>BNA的作用是将RS-485转换成TCP/IP方式,使得EBI能够通过以太网与C-BUS通讯,如果要直接通过串口通讯的话,就不能使用BNA了。你首先需要一个转换卡,能将RS-485转换成RS-232,然后在EBI里设置。不过要看你的License行不行了。</P>
作者: chinacity    时间: 2004-6-30 14:58
这跟EBI的LICENSE还有关系吗?不是平常通用的XLNET INTERFACE吗?
作者: z8hong    时间: 2004-7-12 21:17
<P>如果DDC数量少,可以用RS485接口连接,否则最好用BNA。</P><P>我用了很多了,还是较稳定的。不过使用的是CE0022H</P>
作者: wangkai    时间: 2004-7-15 13:37
<P>政治</P>
[此贴子已经被作者于2004-7-15 13:38:47编辑过]


作者: wangkai    时间: 2004-7-15 13:38
D:\1\61402_20044278354551610.jpg
作者: xzj0311    时间: 2004-7-15 14:43

作者: weibinye    时间: 2004-7-22 23:16
我们这A53用的比较多,点位一般不超过400,再多的时候也只好用BNA了
作者: yiyi100    时间: 2004-8-5 19:18
请问楼上的有联系方式吗。我的是QQ;305640318
作者: zhuzhu217    时间: 2004-8-6 21:39
<P> 我现在有800多点的项目, 也在用转换卡通过串口通信,摩莎卡的不行,只能拖300多个点</P>
作者: wangpengchen    时间: 2004-8-25 16:02
<P>我用过,也知道怎么设.QQ:179296608.</P>
作者: hushangang18    时间: 2004-8-30 12:05
<P>你要用A53,A52不能用,你还要改注册表:REGEDIT</P>
作者: hushangang18    时间: 2004-8-30 12:07
http://188.188.188.7