千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 急,急,急,请教问题 [打印本页]

作者: 荣行天下    时间: 2004-6-26 18:29
标题: 急,急,急,请教问题

请教DS7060报警主机问题,系统接线完成,进入编程,出现以下情况防区指示灯恒亮,布防灯熄灭,状态灯熄灭,我不知道第一部编程是编防区功能还是编什么?就是编不进去。

具体操作如下:9876#0+01+六个防区类型如:1,3,3,3,3,3,3+#

但主机就是无法编进去,不知哪位大哥知道,我的操作哪里不正确。为什么编不进去


作者: 荣行天下    时间: 2004-6-27 18:38

这里怎么没有编程的高手呀

郁闷啊,还是知道的好心人没有看到


作者: 大海盗    时间: 2004-6-28 13:16

我没用过7060的,用过7400的,它的01到08防区是主机自带的,不需要编程!!你看看是不是01防区是主机自带的防区??


作者: 荣行天下    时间: 2004-6-28 17:10

是自带的防区,但总要编下是即时防区,还是延时防区吧


作者: 大海盗    时间: 2004-6-29 08:26
它本身已经自定义了功能,不需要编了....
作者: 荣行天下    时间: 2004-6-29 20:41
自定义的防区,不是延时的,和即时的呀,我要指定哪个防区的是即时,哪个是延时,自定义没有
作者: 大海盗    时间: 2004-6-30 08:29

再试一下:9876#0+01+#+六个防区类型如:1,3,3,3,3,3,3+#

看行不行??


作者: 荣行天下    时间: 2004-6-30 21:57

我如果共六防区,只用三防区,现在空防区不接电阻{我不知道怎么接}

在编程中也可以实现的吧,如3,3,3,0,0,0

把没有用的防区,设置成防区无效,不知这样行不?各位朋友


作者: 打铁的女孩    时间: 2004-7-2 01:05
以下是引用荣行天下在2004-6-30 21:57:00的发言:

我如果共六防区,只用三防区,现在空防区不接电阻{我不知道怎么接}

在编程中也可以实现的吧,如3,3,3,0,0,0

把没有用的防区,设置成防区无效,不知这样行不?各位朋友

可以的