千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 菜鸟请教问题 [打印本页]

作者: 荣行天下    时间: 2004-6-22 20:30
标题: 菜鸟请教问题

DS报警主机为什么要串一个电阻?说是短路报警,但小弟不懂何为短路报警,什么要串一个电阻

何为开路报警,一般情况下短路报警还是开路报警。


作者: 打铁的女孩    时间: 2004-6-22 21:41
一般都是开路报警
作者: 打铁的女孩    时间: 2004-6-22 21:42
那是主机的基本防区要用线尾阻来控制报警
作者: 荣行天下    时间: 2004-6-22 22:14

为什么要控制报警呢?不是很懂,在这方面还是个初学者


作者: 大海盗    时间: 2004-6-23 10:14

简单地说:报警地址模块的报警线是接在探头继电器端子上的,当报警时,继电器动作,常开端子闭合,就像短路一样,就称作短路报警。常闭端子断开,就称作开路报警,这两种方式可顺便用。

DS主机如果不用主机自带的8个防区,就并上电阻,当作负载。


作者: yuleray    时间: 2004-6-23 15:08

报警主机是靠检测防区回路电阻来感知报警的。

当报警时探头的常闭端子断开,回路开路电阻变大,主机报警。

当回路线路短路时(如有人破坏),回路电阻变小,主机也报警。

后者被称为防剪或防破坏功能。

要实现防破坏功能,就要将电阻将在探头端,否则无效


作者: 打铁的女孩    时间: 2004-6-24 21:57
以下是引用yuleray在2004-6-23 15:08:00的发言:

报警主机是靠检测防区回路电阻来感知报警的。

当报警时探头的常闭端子断开,回路开路电阻变大,主机报警。

当回路线路短路时(如有人破坏),回路电阻变小,主机也报警。

后者被称为防剪或防破坏功能。

要实现防破坏功能,就要将电阻将在探头端,否则无效

8错
作者: 荣行天下    时间: 2004-6-25 22:12

那请问短路和开路在接线上有什么区别,比如在探头上按的是短路,那在主机上一定也要接短路报警了?

我也是初学者,连主机上的短路和开路怎么接线都不是很明白,各位大哥的知道的能说的仔细点吗