DS报警主机为什么要串一个电阻?说是短路报警,但小弟不懂何为短路报警,什么要串一个电阻
何为开路报警,一般情况下短路报警还是开路报警。
为什么要控制报警呢?不是很懂,在这方面还是个初学者
简单地说:报警地址模块的报警线是接在探头继电器端子上的,当报警时,继电器动作,常开端子闭合,就像短路一样,就称作短路报警。常闭端子断开,就称作开路报警,这两种方式可顺便用。
DS主机如果不用主机自带的8个防区,就并上电阻,当作负载。
报警主机是靠检测防区回路电阻来感知报警的。
当报警时探头的常闭端子断开,回路开路电阻变大,主机报警。
当回路线路短路时(如有人破坏),回路电阻变小,主机也报警。
后者被称为防剪或防破坏功能。
要实现防破坏功能,就要将电阻将在探头端,否则无效
以下是引用yuleray在2004-6-23 15:08:00的发言:报警主机是靠检测防区回路电阻来感知报警的。
当报警时探头的常闭端子断开,回路开路电阻变大,主机报警。
当回路线路短路时(如有人破坏),回路电阻变小,主机也报警。
后者被称为防剪或防破坏功能。
要实现防破坏功能,就要将电阻将在探头端,否则无效
那请问短路和开路在接线上有什么区别,比如在探头上按的是短路,那在主机上一定也要接短路报警了?
我也是初学者,连主机上的短路和开路怎么接线都不是很明白,各位大哥的知道的能说的仔细点吗