作者: pigbabyzhu 时间: 2004-6-22 16:37
标题: 我在维修过程中碰到的一点问题,供大家参考。
前两天奉命到邵东县两市镇三中监考(电子监考),打开监控系统以后一切正常。于是关机去更换坏的球 ,更换完以后来开机就开机不起了,一开就跳闸,我用的是漏电保护开关,于是怀疑短路了,就把刚换的球仔细一遍,没有发现问题,但系统仍不能开启,甚至打开电视墙都不行,电视墙总共17台电视机加起来1千瓦左右,我用的是60A的开头没有理由开不起来的。于是检查线路,发现线路也没有问题,百思不得其解。刚好这时有个修电器的师傅在旁边,于是帮我检查,在他的指导下,我把电视机的开关掉,再一台一台开,这时没有问题,但一开监控系统的总开关仍跳闸,经历一系列的检查后,修电器的师傅告诉我是有静电,叫我把漏电保护开关换成了普通的空气开关,开机后一切正常。后面经过检查,是我们在施工时没有安装接地线,导致静电的积累,刚好我们用的又是漏电保护开关,所以一直不能开机,现在把这个情况和大家说一声,希望对大家有 所帮助。
作者: 监控小书童 时间: 2004-6-22 17:04
谢谢!!!我也有遇到这样的事情,不过是在显示器上!
我用的是DVR,我的是显示器有静电,我把DVR主机放在一个柜子里,关上柜子显示器就变颜色,打开就好了!检查线路都没有问题,最后才发现是静电搞的鬼,原来在显示器的菜单选项里还有一个消磁功能,把显示器消磁后就好了!
作者: 为钱发狂 时间: 2004-6-22 22:22
好东东,又学到一点呀,多谢!
作者: happy8808 时间: 2004-6-23 17:10
好,顶一下。
作者: 上海皓友数码 时间: 2004-6-23 19:46
供应商公司名称: 上海皓友数码科技有限公司
类型:(器材商、工程商)
主营设备产品: 监控全套器材设备
品牌:PTS
其它经营产品:
品牌:
最有优势的推荐产品名(不超过50字):
价格是原动力,质量是生命力,服务是发展力!
公司地址:上海市四平路138弄29号
电话:021-56665216 传真: 021-56665216
联系人(名字):钱卫军 总经理 手机(可以不填写):13127566061
邮箱:haoyougongsi@163.com 网址:
作者: 皮皮鸟 时间: 2004-6-23 19:51
做接地系统还是很重要的!
作者: yfeng 时间: 2004-6-23 20:32
谁有详细的接地介绍?谢谢!
作者: whld722 时间: 2004-6-23 20:48
不错!顶一下啦
作者: sisi920 时间: 2004-6-23 21:11
谢谢
我也顶
作者: 数字光端机 时间: 2004-6-24 00:20
路过 支持一下
作者: server 时间: 2004-6-24 17:46
挺好支持一下
作者: cisco2dou 时间: 2004-7-7 21:37
长了经验
作者: pingliang 时间: 2004-7-7 21:54
不错.支持
作者: hzy2196 时间: 2004-7-10 17:28
好
作者: feihu_111 时间: 2004-7-10 17:31
谢谢楼主的帮助!!!
顶一下!!!
作者: 天崖浪人 时间: 2004-7-10 18:17
我也碰到过类似的情况,
有些机子是把其中某个设备的电源插头反插就能排除的,
不过我发现有很多的电脑电源都有清微的漏电的
作者: 110316861 时间: 2004-7-10 22:17
谢谢
作者: njwjg1218 时间: 2004-7-10 23:33
谢谢
作者: lhc3732 时间: 2004-7-11 16:13
我也碰过类似情况,大家要记住呀,一定对设备接地呀
作者: cctvboy2008 时间: 2004-7-11 17:05
具体问题具体分析,不错,不错!!
作者: GEORGE_VST 时间: 2004-7-11 17:52
好同志!
上电视墙还不做接地,胆子不小,如果是小系统几支枪也就算了,主机不做接地真的胆子大.
不过这类问题发生和解决全过程发表对大家很大的启发性.谢谢楼主了.
作者: renmj98027 时间: 2004-7-12 15:33
顶!!!我们这一块对接地的要求是很高的!
作者: adao 时间: 2004-7-18 15:44
我还没有遇见过这种情况,多谢指教!
作者: LittleHo 时间: 2004-9-3 11:58
我有接地的介绍,怎么给你啊,留个联系方式啊
作者: excite 时间: 2004-9-9 16:06
好经验!!谢谢
作者: davidcha1119 时间: 2004-9-9 16:24
good
作者: sonny_sui 时间: 2004-9-9 17:57
不错,顶一下。
作者: 一丁 时间: 2004-9-9 18:45
静电的积累达到漏保的跳闸灵敏度,它视为漏电,当然要跳闸,这是配电问题与监控系统本身没有关系.当然系统的接地是一定要做的,并且这个接地点的接地性能还要良好.
作者: jiangsf 时间: 2004-9-9 22:52
给位朋友大家好啊!我叫蒋松峰,希望和大家交个朋友,我是专业做DVR产品的,在上海有很好的市场和口碑,021-64410649-115
手机:13761160459
作者: qf362 时间: 2004-9-9 23:53
早遇到过这类问题,特别是做校园网电脑室,这个大家可以借鉴。
作者: hzy2196 时间: 2004-9-10 21:28
经常会碰到这样的事情的
作者: cnccsj79 时间: 2004-9-12 15:32
谢谢哦
作者: slmm123 时间: 2004-9-12 22:24
学习。谢谢,希望斑主能把这些问题整理
作者: 安防小虾 时间: 2004-9-13 10:23
不错,又学到了
作者: sx5226338 时间: 2004-9-13 10:35
好啊
我也顶
sx5226338@163.com
作者: roambird 时间: 2004-11-25 21:06
增加了一点见识
作者: liyihui2008 时间: 2004-11-25 21:14
作者: asa999 时间: 2004-11-25 23:51
我遇到过完全相同的问题,当时认为电流过大,超负荷。我顶,,
作者: 梁风 时间: 2004-11-26 10:26
学习,顶上
作者: keeva 时间: 2004-11-26 11:03
作者: lhhzxw 时间: 2005-6-18 14:27
接地很重要.
作者: 锦剑 时间: 2005-6-22 10:46
学习
作者: jiangwenchan 时间: 2005-6-22 11:41
顶
作者: 贾伟伟 时间: 2007-7-2 14:01
顶一下!
作者: bh_x 时间: 2007-7-2 14:58
要检查一下设备是否存在漏电现象呢
作者: 神赐 时间: 2007-7-2 16:53
谢谢 楼主
作者: tzxxxx 时间: 2007-7-2 17:07
好~~~
作者: nakata8117 时间: 2007-7-2 22:11
顶!
作者: hejazh 时间: 2007-7-3 15:36
我也碰到过类似的情况.学到东西了
作者: 静静的空气 时间: 2007-7-3 16:28
24楼的朋友给我介绍一下接地的知识好吗,非常感谢 ,我的监控系统从来没有接过地,不知怎样做
我的邮箱是 wangbinghui1970@126.com
作者: hiyi0755 时间: 2007-7-19 13:38
多谢楼主了
作者: 狂影 时间: 2007-7-19 16:01
我也有碰到过 只要摄像机插上通电他就跳闸 <测哪的都没问题>不过后来就无原的好了
有点晕
作者: yangyy2 时间: 2007-7-19 16:54
学到了,很少接触工程,还不知道有这样的问题存在,谢谢楼主
作者: caoyue0 时间: 2007-7-19 23:08
不错 学了一招
作者: yunfeng8812 时间: 2007-7-20 10:35
学习了!谢了!走了!
作者: jingleng 时间: 2007-8-17 16:55
顶
我想知道监视器上怎么接地消除静电
作者: zhuluzhu 时间: 2007-8-17 16:58
学习经验
作者: wyok2008 时间: 2007-8-17 17:29
不错啊。刚做监控的路过学习。。。谢谢楼主。。。24楼的朋友也请您给我也发一份有关接地的资料谢谢。
邮箱是:wy168_2001@163.com
作者: ok1700 时间: 2007-8-17 23:48
不错 顶一下
作者: zjsh 时间: 2008-8-31 12:27
多谢师兄分享
作者: 司家老四 时间: 2008-8-31 19:51
谢谢楼主,俺也是刚入安防行业的菜鸟,学习了。24楼的大哥能否将接地的知识发我一份,俺也加强下!先谢谢了。。sifeng2006@yahoo.com.cn
作者: yulin5188 时间: 2008-9-8 11:02
不错了,长了学问
作者: wjb1984219 时间: 2008-9-8 12:55
楼主好人!顶一个
作者: 午时阳光 时间: 2008-9-9 17:37
对楼主表示感谢
作者: tfbtl 时间: 2008-9-9 19:45
相互学习
作者: 小么一族 时间: 2008-9-17 13:16
学习 中~~~~~
作者: hj520520 时间: 2008-9-17 15:17
学习了 多谢楼主
作者: txzln914 时间: 2008-9-17 20:08
绝对是好的经验,大家要顶。
作者: jmjt2502 时间: 2008-11-4 22:27
经验
作者: huajiqingli 时间: 2008-11-4 23:14
顶
作者: xgq7060 时间: 2008-11-5 09:23
谢谢了
作者: l21212121 时间: 2008-11-5 10:24
学习了
作者: zhby1 时间: 2008-11-5 10:37
防静电也是一门高深的学问
作者: xiatianxjh 时间: 2008-11-5 10:51
顶.有师傅指导好啊!
作者: alyd 时间: 2008-11-5 11:04
哇噻!这个问题真还是没注意过列.看君一席话胜读十年书啊.
作者: 老衲罪过 时间: 2008-11-7 11:16
楼主是个好人, 一生平安
作者: ambc2008 时间: 2008-11-7 11:24
挺好支持一下
作者: 紫气东来2000 时间: 2008-11-7 22:26
接地是很重要的
作者: 学会飞翔 时间: 2009-3-13 11:53
我是没有遇到过但是遇到知道如何解决了,谢谢了
作者: leebeidou86 时间: 2009-3-14 10:36
静电也是很麻烦的问题啊
作者: sjzljs 时间: 2009-3-14 10:57
好
作者: xiangchangc 时间: 2009-3-14 14:51
不错,支持一下
作者: wfqwfq 时间: 2009-3-14 15:48
支持一下
作者: sunnybay 时间: 2009-3-14 15:52
接地看来还真的很重要,下次项目时一定得加上
作者: wmrocky 时间: 2009-3-14 17:34
非常感谢,学习了
作者: opluscom 时间: 2009-3-15 15:38
学习
作者: songqiang1516 时间: 2009-3-15 21:13
不错,我还没有遇到过这种问题,看来我们施工是比较规范的
作者: qqzhaohan 时间: 2009-3-15 21:30
谢谢
作者: zdq67478528 时间: 2009-3-15 22:29
长了经验
作者: zdq67478528 时间: 2009-3-15 22:30
长了经验
作者: w6665038 时间: 2009-3-18 10:07
不错
作者: tyler99 时间: 2009-3-18 13:09
顶
作者: tyler99 时间: 2009-3-18 13:10
作者: tyler99 时间: 2009-3-18 13:10
作者: tyler99 时间: 2009-3-18 13:10
作者: tyler99 时间: 2009-3-18 13:10
作者: 无线丘比特 时间: 2009-3-18 13:14
看了 感觉很好 我以前也遇到过这种情况
作者: 03004123wb 时间: 2009-7-10 16:21
工人施工时真会偷懒的,竟然不装接地。今后监管他们施工时要多多注意
作者: zslzy 时间: 2009-7-10 17:42
工程中接地很重要
作者: 来起123 时间: 2009-7-10 17:50
恩。谢谢版主提醒。下次注意