小弟公司正在为一化工企业实施一监控工程,想向各位请教具体的防雷措施与方案,最好能有一套经济可行解决方案(尽量减小防雷工程投入成本和达到比较有效的防雷效果),小弟在此感激不尽。
作者: 风富    时间: 2004-6-7 13:03
请查收mail.
作者: JANET    时间: 2004-6-8 09:51

你好,我司是专业做防雷,并且代理国内外知名防雷产品,欲了解相关信息可致电0755-26966375、13603087075,你的需求已了解,会发邮件给你,但你所提供的相关信息太小,若要提供更为详细和合理的方案还需提供更多的信息。


作者: 223328    时间: 2004-6-8 12:07

(尽量减小防雷工程投入成本和达到比较有效的防雷效果),

没理解错的话,就是投入少 利润大

这工程我做不了


作者: zjx7701    时间: 2004-6-22 15:00
各种优质电源防雷模块/信号防雷模块(包括数据线,音频信号线及RS485控制线等)/防雷箱,产品由信息产业部测试认证,中国太平洋保险公司承保。产品广泛用于各种电源系统,网络系统,通信系统及建筑物等的防雷设计。其中广泛用于监控系统的视频防雷器/RS485控制线防雷器/电源防雷器质量稳定,性能可靠,欢迎工程设备商选用。

另有各种优质防雷管放电管瞬变二极管自恢复保险丝等防雷元件供应,适合于各网络通信设备/电力电子设备的板级雷击浪涌保护。

专业人员技术支持,推荐产品选型,方案设计及应用!

交流热线:13316911527 0755-26098755赵生


作者: 晴兽    时间: 2004-6-22 17:50
以下是引用风富在2004-6-7 13:03:00的发言: 请查收mail.

能不能也发份给我啊~谢谢了!我正需要!!!

fan_ging@21cn.com


作者: hk0898    时间: 2004-6-23 16:14

各位朋友:

有关防机房防雷的技术资料,给我也发一份吧。尤其是摄像机防雷方面的。多谢了。

hk0898@tom.com


作者: novellandnt    时间: 2004-6-24 12:43

其实防雷属于世界性难题。

估计也不会起完全的作用。

尽人事吧。


作者: awasp    时间: 2004-6-24 17:29

我也需要啊!谢谢!

liurui@sznjusoft.com


作者: 孙小懒    时间: 2004-6-25 07:00

可以给我一份吗,先谢谢了。

我公司正在给一个企业做监控,公司的人告诉我,他们的电脑已经被雷击两次了,我真的怕我们的监控被糟蹋了,呵呵。

jianjianguo@sina.com


作者: 1888574647    时间: 2004-6-25 12:30

怎么大家不会都靠自己呢?

谁都肯定是天生都不会,但自己要好好学呀!我不喜欢大家一碰到问题就紧急通知!!


作者: 老李菜刀    时间: 2004-6-25 14:36

可以给我一份吗,谢谢了

我是作系统集成的。以前不太重视防雷。现在有了血的教训,请帮我一下

litaoly@126.com


作者: 1888574647    时间: 2004-6-25 21:51
以下是引用老李菜刀在2004-6-25 14:36:00的发言:

可以给我一份吗,谢谢了

我是作系统集成的。以前不太重视防雷。现在有了血的教训,请帮我一下

litaoly@126.com

太悲哀了!


作者: 自由的风    时间: 2004-6-27 21:25
你好朋友:

有关防机房防雷的技术资料,给我也发一份吧。尤其是摄像机防雷方面的。多谢了。

nyxiaofei@sina.com.cn


作者: xtdxt    时间: 2004-6-28 15:25

可以给我一份吗,谢谢了.

xtdxt@126.com


作者: ASP    时间: 2004-6-28 17:31

哦,怎么叫监控被糟蹋了?


作者: lhc3732    时间: 2004-7-6 17:25

我也做监控的,也遇到了雷击设备的问题,给我一份吧

lihongchun3732@yahoo.com.cn

qq107586991


作者: 慢车快跑    时间: 2004-7-6 17:57
智能住宅小区监控防雷电系统

序言

众所周知,雷电具有极大的破坏性,其电压高达数百万伏,瞬间电流可高达数十万安培。雷击所造成的破坏性后果体现于下列三种层次:①设备损坏,人员伤亡;②设备或元器件寿命降低;③传输或储存的信号、数据(模拟或数字)受到干扰或丢失,甚至使电子设备产生误动作而暂时瘫痪或整个系统停顿。目前,世界上各种建筑、设施大多数仍在使用传统的避雷针防雷。用避雷针防止直接雷击实践证明是经济和有效的。但是,随着现代电子技术的不断发展,大量精密电子设备的使用和联网,避雷针对这些电子设备的保护却显得无能为力。避雷针不能阻止感应雷击过电压、操作过电压以及雷电波入侵过电压,而这类过电压却是破坏大量电子设备的罪魁祸首。每年各种通讯控制系统或网络因雷击而受破坏的事例屡见不鲜,其中安防监控系统因受到雷击引起设备损坏,自动化监控失灵的事件也常有发生。智能住宅小区安防监控子系统中部分前端摄像机设计为室外安装方式,对于雷雨多发地区必须设计安装防雷电系统。

1. 监控防雷系统解决方案

住宅小区的闭路电视监控系统由分布在小区各处的监控摄象机通过视频信号、控制信号传输至中心控制主机进行集中监控。为了防止雷电产生的感应过电压和过电流,在所有监控设备的电源线入口、信号线连接的设备两端均安装相应的避雷器。值得一提的是监控系统中的前端摄象机分为室外安装型和室内安装型,室内型摄象机信号传输线缆和电源供给线缆均通过"地埋"方式布线,遭受雷击的机会较少,如果在工程资金有限的情况下,室内部分摄象机可以不考虑防雷保护。进行避雷器选型时,必须注意防雷保护器达到以下基本要求:

1)正常运行时,雷电保护器的接入应不影响信号的正常传输,雷电保护器的对地阻抗应非常大,串联在电路中的阻抗应非常小。

2)在雷电袭击通信总线时,雷电保护器应发挥良好的电压钳位作用,其钳位电压应低于RS485芯片的耐受电压水平。

3)在抑制雷电袭击过程中,雷电保护器自身应完好无损。

4)雷电保护器对雷电袭击应具有足够快的响应速度。

1.1 电源线入口处安装电源避雷器

由于雷电冲击波的主要能量集中在从工频附近几十赫兹到几百赫兹的低端,所以雷电冲击波能量就容易与工频回路发生耦合、谐振,于是雷电冲击波从电源线路进入电子设备的几率要比从信号线中进入的几率要高得多,据统计,约有80%的雷击损坏电子设备的事故是由电源引入的,因此应特别加强系统中设备电源的防雷措施。如图1所示,电源防雷器在相线和零线之间的限压采用三个氧化锌压敏电阻模块。在零线和地线之间的保护,采用一个高能量的石墨放电极的NPE模块来限制零地之间的过电压。在住宅小区的中心控制室,监控系统总电源线入口安装第一级加强型电源防雷器,在室外型摄象机电源入口安装第二级标准型电源防雷器。

1.2 视频信号线入口、通信控制线入口安装信号避雷器

选择这类避雷器型号时要注意参照下述技术参数,避雷器的反应动作时间在10ns以下,限制电压在50伏以下,接入后对信号的衰减在时在0.1dB-0.5dB之间(36KHZ)。如图2所示,接入信号避雷器以后,信号线上可以测到符合要求的波形。

2.防雷接地要求

电源避雷器接地由引下线和接地体组成。引下线是引导雷击电流入地的通道,应采用直径不小于8mm的圆钢,或截面不小于12×4mm2 的扁钢,也可用截面不小于25mm2 的镀锌钢绞线。接地体是埋于地下与引下线入地相连接,雷击电流由此发散到大地。通常用直径为50mm的钢管或50×50×5mm的等边角钢,将一端削尖垂直打入地下,以满足接地电阻的要求。接地体/线一般采用搭接焊,焊接处必须牢固无虚焊。有色金属接地线不能采用焊接时,可采用螺栓连接。接地线与电气设备的连接亦采用螺栓连接。

3. 防雷系统选型举例

在设计某智能小区安防监控系统时,采用了OBO公司的防雷产品,取得了较好的防雷效果。主要的防雷措施如下:

1)中心控制室设备电源的入口加装OBO的V25-B/3+NPE避雷器,在室外全方位、固定摄像机电源的入口加装V20-C/1+NPE避雷器,用于保护电源线两端的设备。

2)视频同轴信号线两端的设备加装OBO的P10-B2避雷器,用于保护视频信号线上的设备。

3)室外全方位摄像机的通信双绞线422/485接口两端加装OBO的RJ45S-E100/4C避雷器,用于保护双绞线通信控制设备。

4)安装电源避雷器时要求以NPE接线方式接线见图3这种接线方式可避免电网故障时,在地阻值高或地线接触不良的情况下,流经防雷器的电流无法使前级保险丝跳脱而损坏防雷器。


作者: zjx7701    时间: 2004-7-6 22:18
各种优质电源防雷模块/信号防雷模块(包括数据线,音频信号线及RS485控制线等)/防雷箱,产品由信息产业部测试认证,中国太平洋保险公司承保。COMTECH防雷产品广泛用于各种电源系统,网络系统,通信系统,安防监控系统及建筑物等的防雷设计。其中广泛用于监控系统的视频防雷器/RS485控制线防雷器/电源防雷器质量稳定,性能可靠,且我司对产品实行一年全免维修,终生维护。欢迎工程设备商选用。

另有各种优质防雷管放电管瞬变二极管自恢复保险丝等防雷元件供应,适合于各网络通信设备/电力电子设备的板级雷击浪涌保护。

专业人员技术支持,推荐产品选型,方案设计及应用!

交流热线:13316911527 0755-26098755赵生


作者: xxy0731    时间: 2004-7-7 10:35

能不能也发份给我啊~谢谢了!我正需要!!!

my0731@126.com


作者: skin    时间: 2004-7-20 16:29
可以给我一份吗,先谢谢了。 ma1130@163.com
作者: txdzy1016    时间: 2004-7-24 09:52

作者: hzy2196    时间: 2004-7-24 17:35
学习
作者: cookieabc    时间: 2004-7-26 18:27

能发一份给我吗?

cookieabc@126.com

谢谢


作者: kaermali    时间: 2004-7-30 09:37

可以给我一份吗,先谢谢了

maergodd@21cn.com


作者: taisun02    时间: 2004-8-2 23:30

各位防雷高手有资料也发一份给我啊,我公司的一个客户刚给雷打掉了两张硬压监控卡,烦死了。tai@tom.com


作者: gezhf    时间: 2004-8-8 13:06

哪位大哥也发一份给我啊?小弟在这儿多多感谢了!


作者: tigeryan    时间: 2004-8-10 00:54
同意8楼.您在写标书可尽量注意用词.这是事实.国家气象总局文件也是这样认为的.
作者: hizero    时间: 2004-8-10 14:00

也请给我发一份!谢谢!


作者: wenfangwu    时间: 2004-8-11 09:46

也请给我发一份,这厢谢过。

sheng0119@sina.com


作者: zf520    时间: 2004-8-25 22:36
我看能不能贴出来啊,这样大家就可以分享一下了。
作者: 独角兽    时间: 2004-9-13 14:47

可以给我一份吗???先谢谢了!!!timaxingkong@tom.com


作者: gfhszxgfhszx    时间: 2004-9-29 10:18

在旁边立上水泥杆,上端安装避雷针,做好接地。完事!


作者: 幼稚    时间: 2004-9-29 17:41

我也需要:

rainbow07@21cn.com


作者: hxs911119    时间: 2004-10-10 10:23

我们公司做过很多监控工程的防雷,而且我公司对于监控系统的摄像头专门开发一种三合一的防雷器,就是说对于云台的防雷保护有三方面:电源线、信号线、控制线。一般传统的方法是采用三种防雷器保护,就是价格高、体积大、安装不方便。现我新开发的一种三合一防雷器,把电源线、信号线、控制线的防雷集合成一个防雷器,这样安装方便、体积小、价格便宜。无论从性价比还是从各方面都是您理想的选择!

如有兴趣,请致电0755-26052587,华生


作者: feiyan    时间: 2004-10-10 11:08
监控系统的防雷保护建议

[转] 监控系统的防雷保护建议

随着监控系统的迅速普及应用,监控系统设备因雷击破坏的可能性就大大增加了。其后果可能会使整个监控系统运行失灵,并造成难以估计的经济损失。为了对安全监控系统采取有效的防雷保护措施,保障监控系统正常可靠的运行,首先应明确监控系统遭受雷击损害的主要原因以及雷电可能的侵入途径,尤其是雷击损坏较为严重的室外监控设备,在分析其损坏原因的基础上,正确选择和使用监控系统设备的防雷保护装置,以及研究和探讨信号、电源线路的布放、屏蔽及接地方式等。可以使各安防工程公司,对提高监控系统的抗雷电能力,优化系统的防雷水平起到很好的作用。 监控系统一般都由前端部分、传输部分、终端部分组成。它们之间通过使用同轴电缆、电线、多芯线采取架空、地埋或沿墙敷设等方式传输视频、音频或控制信号等 雷击的形成 直击雷:雷电直接击在露天的摄像机上造成设备损坏;雷电直接击在架空线缆上造成线缆熔断。 雷电波侵入:CCTV的电源线、信号传输或进入监控室的金属管线到雷击或被雷电感应时,雷电波沿这些金属导线侵入设备,造成电位差使设备损坏。 雷电感应:当雷击避雷针时,在引下线周围会产生很强的瞬变电磁场。处在电磁场中的监控设备和传输线路会感应出较大的电动势。这现象叫电磁感应。当有带电的雷云出现时,在雷云下面的建筑物和传输线路上都会感应出与雷云相反的电荷。这种感应电荷在低压架空线路上可达100kv,信号线路上可40-60kv。这种现象叫静电感应。电磁感应和静电感应称为感应雷,又叫二次雷。它对设备的损害没有直击雷来的猛然,但它要比直击雷发生的机率大得多。 CCTV系统的综合防雷 1、前端设备的防雷 前端设备有室外和室内安装两种情况,安装在室内的设备一般不会遭受直击雷击,但需考虑防止雷电过电压对设备的侵害,而室外的设备则同时需考虑防止直击雷击。 前端设备如摄像头应置于接闪器(避雷针或其它接闪导体)有效保护范围之内。当摄像机独立架设时,避雷针最好距摄像机3-4米的距离。如有困难避雷针也可以架设在摄像机的支撑杆上,引下线可直接利用金属杆本身或选用Φ 8的镀锌圆钢。为防止电磁感应, 沿杆引上摄像机的电源线和信号线应穿金属管屏蔽。为防止雷电波沿线路侵入前端设备,应在设备前的每条线路上加装合适的避雷器,如电源线(220V或DC12V)、视频线、信号线和云台控制线。 摄像机的电源一般使用AC220V或DC12V。摄像机由直流变压器供电的,单相电源避雷器应串联或并联在直流变压器前端,如直流电源传输距离大于15米,则摄像机端还应串接低压直流避雷器。 信号线传输距离长,耐压水平低,极易感应雷电流而损坏设备,为了将雷电流从信号传输线传导入地,信号过电压保护器须快速响应,在设计信号传输线的保护时必须考虑信号的传输速率、信号电平,启动电压以及雷电通量等参数。室外的前端设备应有良好的接地,接地电阻小于4Ω,高土壤电阻率地区可放宽至 <10Ω。 2传输线路的防雷 CCTV系统主要是传输信号线和电源线。室外摄像机的电源可从终端设备处引入,也可从监视点附近的电源引入。 控制信号传输线和报警信号传输线一般选用芯屏蔽软线,架设(或敷设)在前端与终端之间。Gb50198-1994规定,传输部分的线路在城市郊区、乡村敷设时,可采用直埋敷设方式。当条件不充许时,可采用通信管道或架空方式。 从防雷角看,直埋敷设方式防雷效果最佳,架空线最容易遭受雷击,并且破坏性大,波及范围广,为避免首尾端设备损坏,架空线传输时应在每一电杆上做接地处理,架空线缆的吊线和架空线缆线路中的金属管道均应接地。中间放大器输入端的信号源和电源均应分别接入合适的避雷器。 传输线埋地敷设并不能阻止雷击设备的发生,大量的事实显示,雷击造成埋地线缆故障,大约占总故障的30%左右,即使雷击比较远的地方,也仍然会有部分雷电流流入电缆。所以采用带屏蔽层的线缆或线缆穿钢管埋地敷设,保持钢管的电气连通。对防护电磁干扰和电磁感应非常有效,这主要是由于金属管的屏蔽作用和雷电流的集肤效应。如电缆全程穿金属管有困难时,可在电缆进入终端和前端 设备前穿金属管埋地引入,但埋地长度不得小于15米,在入户端将电缆金属外皮、钢管同防雷接地装置相连。 3终端设备的防雷 在CCTV系统中,监控室的防雷最为重要,应从直击雷防护、雷电波侵入、等电位连接和电涌保护多方面进行。 监控室所在建筑物应有防直击雷的避雷针、避雷带或避雷网。其防直击雷措施应符合GB50057-94中有关直击雷保护的规定。 进入监控室的各种金属管线应接到防感应雷的接地装置上。架空电缆线直接引入时,在入户处应加装避雷器,并将线缆金属外护层及自承钢索接到接地装置上。 监控室内应设置一等电位连接母线(或金属板),该等电位连接母线应与建筑物防雷接地、PE线、设备保护地、防静电地等连接到一起防止危险的电位差。各种电涌保护器(避雷器)的接地线应以最直和最短的距离与等电位连接母排进行电气连接。 由于有80%雷击高电位是从电源线侵入的,为保证设备安全,一般电源上应设置三级避雷保护。在视频传输线、信号控制线,入侵报警信号线进入前端设备之前或进入中心控制台前应加装相应的避雷保护器。 良好的接地是防雷中至关重要的一环。接地电阻值越小过电压值越低。监控中心采用专用接地装置时,其接地电阻不得大于4Ω。采用综合接地网时,其接地电阻不得大于1Ω
作者: cxf_886    时间: 2004-10-11 14:39

可以给我一份吗?

我对这个也很需要

cxf_886@163.com谢谢


作者: hxs911119    时间: 2004-10-11 16:20

我公司现推出一种新型摄像头防雷器,组合了电源线、信号线、控制线的防雷的优点,集三合一,比一般的需要三种防雷即节省成本也节省空间,是你理想的选择。而且体积小,可以装入云台里面。产品一经推出,受到用户一致好评!

如有兴趣请联系

深圳市华海防雷

0755-26052587,26052592,13590256554,华生。


作者: hanjingqian    时间: 2007-7-16 14:34

这么长时间了,我也想要,哪位楼主给发一个?

mail:hanjingqian@163.com


作者: lianglyq2006    时间: 2009-6-1 09:34
不错的贴子呀。谢了。学习了。
作者: LNTQ    时间: 2009-6-14 11:53
我也想要




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2