千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
超五类的系统兼容吗?
[打印本页]
作者:
ideal163
时间:
2004-6-4 08:51
标题:
超五类的系统兼容吗?
最近我看到有些做工程,用的超五类的线。但他用的是一个厂家的线,模块和配线架是另一个厂的,这样的工程是否正确,超五类的系统是否兼容?
作者:
千织万缕
时间:
2004-6-4 08:54
没什么不兼容的~~但最好是不要混用!
作者:
lajk
时间:
2004-6-4 09:33
没有什么的现在的厂家都是匹配的
作者:
qrwei
时间:
2004-6-4 10:08
理论上可以用,但存在着这样一个问题,一条链路的性能取决于这条链路中最差的哪个器件,所以,混用产品应选择性能相当的产品为好。
作者:
gorden
时间:
2004-6-4 10:23
<P>可以的,线的材质都是一样的</P>
作者:
hu375
时间:
2004-6-4 11:45
可以,但不推荐,测试出问题时容易扯皮
作者:
罗马游客
时间:
2004-6-4 12:04
<P>一般来说是可以混用的,可是混用是不规范的,专业的厂家同一品牌从接插件到线缆的特性阻抗设计是匹配的,不同的品牌是不匹配的。5类系统原则上是不能用不同品牌的东西,超5也属于5类。</P>
作者:
伢伢
时间:
2004-6-4 12:06
那6类的兼容效果呢?
作者:
li_w00a
时间:
2004-6-4 12:22
<P>不知道,</P>
作者:
xiefei821
时间:
2004-6-4 12:24
<P>其实严格来说:只有六类才正式提出各厂商的产品互相兼容并且匹配的!</P>
作者:
qrwei
时间:
2004-6-4 14:44
<P>6类不行。</P>
作者:
pxy33002114
时间:
2004-6-4 15:37
最好不要混合用
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)
Powered by Discuz! X3.2