<P>在进行超五类测试时,四对线中78线对衰减在低频时始终过不了,请问这会是什么原因造成的?</P>
作者:
千织万缕
时间:
2004-5-31 12:34
接续的问题~在剥线时注意绞合度和剥线尺寸
作者:
wangweiyr
时间:
2007-1-5 11:19
<p>高频可以过吗?</p>
作者:
网络耕耘者
时间:
2007-1-5 11:34
模块与线缆卡接不良或线缆78线对芯线不良.
作者:
BJFLUKE
时间:
2007-1-5 13:01
<p>首先你要知道你的线是不是真的,如果是假线,那你就别再修了,再修那根线它也还是过不了。</p>
作者:
rdkm
时间:
2007-1-6 16:12
<p>衰减过不去,一般是线材质量问题,如果是端接问题,不会集中在哪一组线对,另外,端接不良,会带有回波损耗等其他指标不过的,所以,估计是线材质量问题。</p>
作者:
z13311391977
时间:
2007-1-7 06:00
<p>在100M网使用不受影响</p>
作者:
BJFLUKE
时间:
2007-1-8 09:03
<p>如果有条件你还是用FLUKE检查一下故障的根本在啊吧。</p>
作者:
无为无望
时间:
2007-1-8 09:15
<p>对用FLUKE 测试一下,还是比较好的!!</p><p></p>
作者:
mummy991
时间:
2007-1-9 10:35
<p>衰减低频不过很可能是线缆的材质问题,上次测过一个牌子的线,铜缆的测试都通过,铜包铝的线缆高频通过但是在低频下不通过。</p><p>可以用Agilent的wirescope350测 在仪表上就能以真彩色的图形报告显示哪个频率以及在哪个具体位置上测试失败。350仪表也是经过IEEE以及TIA/EIA相关机构认证的。做工程验收绝对没问题的,中国网通使用的就是这款仪表</p>