标题: 请教集中供电的线损?急啊 !

艾礼富的对射全部采用机房内的开关电源12V直接供请问

1、要多大电流的开关电源怎么算?

2、是每对探测器最大报警输出电流总和再加线损吗?

3、如果距离远的话,每米线缆的消耗电流怎么算?(不要告诉我忽略不计)

4、、如选用了较大电流的开关电源,会不会烧坏探测器呀?也就是说当开关电源的电流足够大时流经每个探测器的电流是探测器消耗多少就是多少,还是总电流在各探测器上平分呀?

担心线路远后有压降问了下做开关电源的厂家,厂家说加大功率就不存在多少压降了,但我又又担心电流增大后烧了设备所以请教下各位高手

加上开关电源后,还有办法加蓄电池吗?如果不有加,交流电一断系统不就不工作了吗?


作者: hzy2196    时间: 2004-5-30 20:49
最好用24V的电源供电要不 线路过长到后面就没什么电了
作者: foreverniu    时间: 2004-5-31 11:30

2楼的高手谢谢了

能把上面我的几个问题解答一下吗?


作者: 北京三立    时间: 2004-5-31 11:59
电话联系: 010--88141107/08/09 刘 我有方案
作者: 皮皮鸟    时间: 2004-5-31 17:30
以下是引用foreverniu在2004-5-29 17:22:00的发言:

1、按照对射参数要求,使用多大的电流!开关电流计算要测出探测器电阻和先缆的电阻。

2、没有必要算的那么清楚!对射器都有一个范围值。在这个范围值之间的电压就能用。如果要精确点的话,你测量先缆末尾电压到12BV就可以了!

3、不同的截面积的先缆的线阻都不一样!

4、你应该是刚毕业或是未毕业的学生吧!电流过大肯定会烧坏对射器的。如果你是串联供电的,那我想物理里应该是把串起来的电阻做为总电阻。

线路过长就会有压降,这个是肯定的!

厂家说的只要功率足够大,那是因为他在前端调高了电压,到末端的时候剩下的电压值正好满足对射的额定电压值。

最后一个问题,根据自己设计自行考虑!

是个设计理念问题!

希望对你有所帮助!


作者: 皮皮鸟    时间: 2004-5-31 17:31
2、 12V
作者: manager    时间: 2004-6-1 09:20

I=U/R


作者: foreverniu    时间: 2004-6-1 10:46

谢谢各位高手

我知道线缆的电阻会和线缆的截面成反比和长度成正比 记得电阻=电阻率×长度÷截面积。那是不是我知道铜的电阻率得出的一定长度的电阻值后用输出的电压÷该阻值就是线缆上的损耗电流了 然后用此电流+负载电流+一定余量就是开关电源所需电流?但我这样算觉得不对

我就是想掌握一个依据,以后在不同线路上可以较有把握的算出电源的电流需求。或者工程中有固定的距离后,可以根据此依据算出用多大的线缆。

不要打我 谢谢各位的不吝赐教


作者: 打铁的女孩    时间: 2004-6-12 21:46
最好用24V4.5A的开关电源供。