请教各位高手我了解的摄像机取电方法
1、就近取电(在工程中不从机房布任何电源线,就近从照明箱中的空开取220V在摄像机端变12V)
2、从机房中布220V电源线,到各摄像机端后加变压器
3、从机房中用可调压的开关电源变12V后再送往前端摄像机.
但往往在工程现场第1种不现实,而第2种是不是必须要把220V的电源线和视频线管道分开?第3种又会存在很大的线损?请教到底哪种合适
我觉得最合理的供电方式应该是这样的:
机房供出220V电源>前端弱电井或配电箱接可调压变压器(12V)>前端摄像机
只有用第三种了,没有办法就分开走线了。
当然是第2种了,
视频线稍微屏蔽好点的,和电源线走一起,没问题,不影响效果
这还得根据施工现场实际而定。按照控制要求以监控中心集中供电为最佳:1、便于以后故障的判断、确定;2、便于维护;3、集中控制。
我觉得应该是第二种和第三种结合使用较合理。
既然视频线已通过管子布放了,难道还在乎多放一根电源保护管。
第2種為合理,
第1種會產生回路電壓,因為供電地點不同對地產生的電壓差不同。用第一種到時候有干擾的話不好解決。如果實在要用的話,加隔離變壓器也是一個辦法。但是成本太高
第3種因為安裝的地點遠近不同,存在線损造成電壓不同,也會引起干擾。
第2種,你既然開槽了,你不在乎增加那一點pvc管。如果因為這樣出現干擾而從新布線的話,你哭都沒有眼淚。
集中供电应该是最理想的
以下是引用foreverniu在2004-5-21 12:24:00的发言:请教各位高手我了解的摄像机取电方法
第一种一般采用,特别是在没有UPS等后备电源的时候。但管理麻烦!如果施工图和现场施工没有吻合的话,以后检修回有很多麻烦!如果在弱电井道取电并变压的话,还是可取的。
第二种,目前采用的比较多,不过是220V到井道后变压为12V或是24V,然后再接到摄象机端,那样可以直接走桥架,布线方便简单。电源也是井道统一管理。
如果在摄象机端变压的话,在井道到摄象机点处的走线需要另行布管,而且是铁管。在摄象机处还要一个安装盒,至少得放一个变压器。这样比较浪费,同时也多很多麻烦。
摄象机的电源需要条件都有一个电压范围。没有很必要苛求12V或是24V。
第三种布线方式属于原始型,在离机房距离近,又有净化电源的时候采用,不过对于远距离,高楼层的设置点就不实用,现在用这种方式的比第一种还要少。