作者: foreverniu    时间: 2004-5-21 12:24
标题: 摄像机电源的困惑

请教各位高手我了解的摄像机取电方法

1、就近取电(在工程中不从机房布任何电源线,就近从照明箱中的空开取220V在摄像机端变12V)

2、从机房中布220V电源线,到各摄像机端后加变压器

3、从机房中用可调压的开关电源变12V后再送往前端摄像机.

但往往在工程现场第1种不现实,而第2种是不是必须要把220V的电源线和视频线管道分开?第3种又会存在很大的线损?请教到底哪种合适


作者: Avaya518    时间: 2004-5-21 13:19

我觉得最合理的供电方式应该是这样的:

机房供出220V电源>前端弱电井或配电箱接可调压变压器(12V)>前端摄像机


作者: yexiang    时间: 2004-5-21 13:52

只有用第三种了,没有办法就分开走线了。


作者: 你不懂我    时间: 2004-5-21 14:05

当然是第2种了,

视频线稍微屏蔽好点的,和电源线走一起,没问题,不影响效果


作者: hlygq1969    时间: 2004-5-21 15:04

这还得根据施工现场实际而定。按照控制要求以监控中心集中供电为最佳:1、便于以后故障的判断、确定;2、便于维护;3、集中控制。

我觉得应该是第二种和第三种结合使用较合理。

既然视频线已通过管子布放了,难道还在乎多放一根电源保护管。


作者: likaimq    时间: 2004-5-21 15:11
电源一定要集中控制,要不日后维修的时候麻烦,220V的电源和视频一起跑,我想应该没问题,如果要求不严格的,连管都不用套,至于电源对视频信号有干扰的我不没遇到过,那位高人有这个经历的说请说出来,让我们长长见识。
作者: hlygq1969    时间: 2004-5-21 15:24
不套管的220V电源是一个隐患,要求是必须套。干扰出现在监视器上,上或下的干扰滚动线。
作者: 黯然    时间: 2004-5-21 16:25

第2種為合理,

第1種會產生回路電壓,因為供電地點不同對地產生的電壓差不同。用第一種到時候有干擾的話不好解決。如果實在要用的話,加隔離變壓器也是一個辦法。但是成本太高

第3種因為安裝的地點遠近不同,存在線损造成電壓不同,也會引起干擾。

第2種,你既然開槽了,你不在乎增加那一點pvc管。如果因為這樣出現干擾而從新布線的話,你哭都沒有眼淚。


作者: wangqi2903    时间: 2004-5-21 17:12

集中供电应该是最理想的


作者: gobbs.net    时间: 2004-5-21 21:09
集中供电是明智的,不套电线管的话就用带屏蔽层的电源线,把屏蔽处理好干扰的问题不是很大,如果要共槽敷设的话,一定要穿电线管,是KBG不是PVC。切记。万事没有规章,随机应变了。混合不线未必不可,关键看实际情况。
作者: 皮皮鸟    时间: 2004-5-21 21:58
以下是引用foreverniu在2004-5-21 12:24:00的发言:

第一种一般采用,特别是在没有UPS等后备电源的时候。但管理麻烦!如果施工图和现场施工没有吻合的话,以后检修回有很多麻烦!如果在弱电井道取电并变压的话,还是可取的。

第二种,目前采用的比较多,不过是220V到井道后变压为12V或是24V,然后再接到摄象机端,那样可以直接走桥架,布线方便简单。电源也是井道统一管理。

如果在摄象机端变压的话,在井道到摄象机点处的走线需要另行布管,而且是铁管。在摄象机处还要一个安装盒,至少得放一个变压器。这样比较浪费,同时也多很多麻烦。

摄象机的电源需要条件都有一个电压范围。没有很必要苛求12V或是24V。

第三种布线方式属于原始型,在离机房距离近,又有净化电源的时候采用,不过对于远距离,高楼层的设置点就不实用,现在用这种方式的比第一种还要少。