千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
请问一下,从网卡到交换机,中间可以经过多少个配线架,也就是中间可以段
[打印本页]
作者:
弱智集成
时间:
2004-5-17 19:57
标题:
请问一下,从网卡到交换机,中间可以经过多少个配线架,也就是中间可以段
请问一下,从网卡到交换机,中间可以经过多少个配线架,也就是中间可以段,谢谢
作者:
新飞游
时间:
2004-5-17 20:31
<P>一般是3个接点:网卡--信息插座(TO)--转接点(CP)--楼层配线架--交换机。</P><P>当然,如果链路测试数据可以pass,其实限制多少个就没有什么意义啦。</P>
作者:
弱智集成
时间:
2004-5-17 20:36
<P>谢谢,新飞游,</P>
作者:
daum333
时间:
2004-5-17 22:23
对,只要是PASS的,就一切都OK! 但好象你说的有点太那个,一般是不能出现一个点连好几个配线架的情况
作者:
弱智集成
时间:
2004-5-18 08:46
<P>我的意思也就是,一条数据链路中间可以跳几次线,或接几个模块</P>
作者:
ALei-buxian
时间:
2004-5-18 08:56
这个没有明确的规定,只要保证基本的链路正常工作的就行了
作者:
lajk
时间:
2004-5-18 09:31
<B></B>
这个没有明确的规定,只要保证基本的链路正常工作的就行了
作者:
coolxf
时间:
2004-5-18 09:41
<P>不赞成楼上的意见,应该就只是一个通路,模块到配线架到交换机。这样可以保证线路的最佳性能。</P>
作者:
xiaoxiaoniao
时间:
2004-5-18 10:04
<B></B>
<P>我的意思也就是,一条数据链路中间可以跳几次线,或接几个模块</P>同意
作者:
j_chen
时间:
2004-5-18 16:06
配线架的功能只是起到线缆转接和跳线的目的,但如果要保证网卡到交换机的百兆传输的话,必须保证之间的线缆不能超过100米,这是最主要的,其次,还是考虑线缆的信号衰减问题,毕竟中间接多个配线架可能对线缆测试时某些参数不一定的影响.
作者:
daifangqing
时间:
2004-5-18 17:00
一般是3个接点:网卡--信息插座(TO)--转接点(CP)--楼层配线架--交换机
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)
Powered by Discuz! X3.2