最近接了一个小区的周界报警工程,用的是VISTA120的主机,说明书安装很烦琐,有那位高手有好办法可以快速入门

有一个基本防区,拉出一条总线带10对艾礼富的红外对射。还有V4293SN的地址模块。

因为只用的FBII的主机,对V120的调试真是一筹莫展!

请赐教,最好有简单的线路安装图啊,和安装编程的注意事项!

先谢谢各位!我现在真的是很着急

QQ:35756201

YWT826@TOM.COM


作者: 广广    时间: 2004-5-17 18:36
其余的只有多看说明书了!

VISTA 120快速安装手册

进入防区编程:安装员密码+8000*93 进入防区编程

Loop 选择防区扩充模块的编号

4208编程:需要屏蔽防拆装置DIP 8。

增加用户密码:安装员密码+ 8 + 密码编号(002-150)+新密码

修改密码:安装员(机主、经理、操作员)密码 + 8 + 密码编号(00-128) + 新用户密码

设置通信参数:安装员密码+8000*94进入防区编程(与Quest all联动)

*70 设置通信参数 1

*71 设置12/24小时制(12小时) 0(12小时制)

*72 打印机在线 1(即时打印)

*73 设置通信速率(1200) 0(1200)

设置多个子系统:安装员密码+8000*94,*94 输入00,设置子系统数量。

2*08设置充许防区跳转

防区编程:进入防区编程,设置各防区的基本信息,包括属于几号子系统

指定键盘控制某一子系统:在设备编程中:指定系统号,指定键盘地址,指定键盘(01),设置完毕后,修改键盘地址,即可以实现特定键盘控制特定防区了。

设置报警电话:安装员密码+8000+*33 每一个电话号码

首个电话号码,总共可以有17 位: 0-9; #11(*), #12(#), #13停顿 2秒。 输入不足17位以★结束。

*34 第二电话号码

总共可以有17 位: 0-9; #11(*), #12(#), #13停顿 2秒。 输入不足17位以★结束。

若该项编程,那么第二个用户帐号必须也在 *90中编程。

设置拨号方式*30 1 音频拔号

设置通讯格式:*45首个电话号码通讯式。

设置自动布防:时间表编程 “安装员密码+#80”进入时间表菜单模式

设置多个子系统: 安装员密码+8000+*94+*94+*00 设置子系统个数(2*00)

1-8 = 输入想要的子系统数量

2*18 允许跳转进入该子系统(分子系统设定)

1 =允许其他子系统在其键盘输入“密码+★+子系统号码”进入本子系统

0 =不允许

设置布防延时:安装员密码+8000+*09

01-15 对应于出入防区1型的进入延时:延时时间=输入值X15秒

00 = 无延时

*10 外出延时 #1 (分子系统设定)

01-15延时时间=输入值X15秒

00 = 无延时

*11 进入延时 #2 (分子系统设定)

要比进入延时 #1时间长。

2*05 自动布防延时 (分子系统设定)

01-14=(乘以 4 分钟) 从自动布防时间窗末到自动布防警告开始之间的时间。

00=不延时

15=不要自动布防

对子系统布防:密码+*+子系统编号+密码+2
作者: romball    时间: 2004-5-18 07:45

非常之感谢!


作者: 皮皮鸟    时间: 2004-5-18 15:01
不错,收下了!
作者: 安防少尉    时间: 2004-5-18 19:04
"打铁的女孩"看来对防盗产品还是比较牛的!向你学习!
作者: yokai    时间: 2004-5-18 22:47
下载一个中文编程手册看看吧。
作者: 安定    时间: 2004-5-22 00:21
以下是引用广广在2004-5-17 18:36:00的发言: 其余的只有多看说明书了! VISTA 120快速安装手册

作者: duanshuanjie    时间: 2004-5-24 10:34

其实调试报警主机我觉得主要有这几方面:

1、设置防区数量

2、编辑防区类型

3、设置报警输出类型

4、设置电话传输

5、更改用户管理密码


作者: freezsk    时间: 2004-5-24 16:53
谢谢2楼
作者: 弱电工人    时间: 2004-6-8 17:51
好牛啊!
作者: 打铁的女孩    时间: 2004-6-12 00:02
以下是引用安防少尉在2004-5-18 19:04:00的发言: "打铁的女孩"看来对防盗产品还是比较牛的!向你学习!
谢谢夸奖!以前对你的不礼貌行为希望谅解!
作者: 打铁的女孩    时间: 2004-6-12 00:04
VISTA-120编程指南(简)

用新键盘时: 13 (同时按)数秒后,按01* 回车

**DISARMED**

READY TO ARM 之界面时即可编程 (此界面如输入*97 为删除数据)

输入:41408000 输入: *97(恢复出厂值)

出现: PROGRAM MODE 出现: LOOD DEFAULTS

*FILE* VIEW----00(在此界面下*97为删除) 0=NO 1=YES

输入: *93 SYSTEM DEFAULTS

出现: ZONE PROGRAM? (稍后几秒,数据既消除)

1=YES 0=NO

输入: 1

出现: ENTER ZONE NO。

00— QUIT 001

输入: 011 *(对011号防区编程)

出现: 011ZT P RC IN:L

00 -- -- -- --:--

输入: *

出现: 011 ZONE RESPONSE

NO RESPONSE 00

输入: 07(24小时有声防区)/03(周边窃警防区)

出现: 011 ZONE RESPONSE

24HR AUDILLE 07

输入: *

出现: 011 PARTITION

输入: *

出现: 011 REPORT CODE

1ST 00 2ND 00 00

输入: ***

出现: 011 INPUT TYPE(选择探头类型)

NONE 00

输入: 06(总线制)

出现: 011 INPUT TYPE

SERIAL POLL 06

输入: *

出现: 011 SMART CONTACT

1=YES 0=NO 0

输入: *

出现: 011V-PLEX RELAY

1=YES 0=NO 0

输入: *

出现: 011LOOP# 1

输入: *

出现: 011LEARN S/N

1=YES 0=NO

输入: 0 1

出现: 028LOOP# 011 INPUT SIN

NONE A xxxx---xxxx

输入: *

出现: 028 DELETE 此时把“4293SN”模块的“十

1=YES 0=NO 一”脚(红、黑)第24

输入: 1 25上,接触数秒,听到“嘀

出现: 011CONFIRM SL1 嘀”声后,屏幕上显示该

A095-1566 1(模块上的码) “42935N”的序列号。(如

读出数不对,则可输入0

后,用#号键一位一位清

除,再重试,仍不行,可

手工输入

如所有防区输入完毕,在ENTER ZONE NO 下

000=QUIT 001

输入000,问是否要退出

0=NO 1=YES

输入: 1

出现: PROGRAM MODE

FILL*VIEW

输入: *99

退出






欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2