千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助]线缆槽道的设计问题? [打印本页]

作者: gyhykj    时间: 2004-4-28 14:36
标题: [求助]线缆槽道的设计问题?

有一办公楼综合布线施工场地为敞开式办公,由于装修时不能吊顶(消防管,通风管都裸露在顶端),地面不能开地槽且地面上用500mm*500mm的地毯拼接,办公座席布局不靠近墙和柱子。现需要将网线及电源线同时引入办公座席内,在不影响视觉的情况下,如何去设计线缆槽道。

不知哪位大哥做过这样的设计,请教一下,非常感谢!

Email:shen-w@163.net


作者: robinwang    时间: 2004-4-28 16:41
晕哦,这个做完了是不是很难看啊
作者: robinwang    时间: 2004-4-28 16:47
密度大的话,建议还是吊桥架(刷黑漆),到办公位的时候做一个假柱子,如果是岛式办公位就给每个岛配一个不锈钢管,所有信息点都安装在办公桌面上,不知道说清楚了没有。就是尽量减少地面的布线。
作者: gyhykj    时间: 2004-4-28 18:26

谢谢robinwang:

这个需求的确很苛刻,不锈钢管下线也考虑过,但楼层平面太大,办公桌是十字型四个座位,点式分布,大约有30个点式。下管不美观。可能最后只能采用你建议的吊桥架走线到墙柱后下到地面,在地面开槽到每个办公桌下。工程量太大,开槽又只能开3mm深,又不能用水泥填平(经后维护麻烦),头痛,头痛,头痛,头痛................

再次谢谢robinwang


作者: Saaam    时间: 2004-4-29 21:30
电线么,有强电去考虑吧,网络你用无线局域网不就得了?现在也不贵
作者: wsdch    时间: 2004-5-9 10:16
对,用无线的
作者: cyx123456    时间: 2004-5-9 14:02

我也同意上面朋友的意见用无线,这样又美观,又便于维护


作者: 沙漠鱼    时间: 2004-5-11 10:55

网络是解决了, 语音部分怎么能用无线?


作者: Saaam    时间: 2004-5-11 12:55

呵呵,可以采用DECT系统啊~(开玩笑的,估计您的业主用不起着玩意)

语音部分随强电线路,通至各座位


作者: jsyhx    时间: 2004-5-11 14:56

哪位兄弟有无线的技术方案及产品报价?

最好产品选型多点

谢了


作者: 风殇    时间: 2004-5-18 09:14
想省事声省钱就沿着墙角贴线排,或者和甲方商量买组合型带槽位的办公桌。搞定后想看的舒服点就买点涂料涂好了。




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2