千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 求助:干扰问题!!! [打印本页]

作者: 大海盗    时间: 2004-4-24 18:05
标题: 求助:干扰问题!!!
我现在有个监控点,走了五、六百米,用的是-5的线,前期的人不懂技术让220V的电源也跟着它走了这么长的距离,现在有横纹干扰!!我查过其它没有什么问题可能就是强电干扰。。现在因为各种原因又不能抽回电源和视频线,有没有更好的解决方法!!!欢迎大家讨论一下!!谢谢先!!
作者: bianrong    时间: 2004-4-24 18:43
调制解调技术。。。
作者: 皮皮鸟    时间: 2004-4-25 15:45
以下是引用bianrong在2004-4-24 18:43:00的发言: 调制解调技术。。。
那要布置射频线了~~~~~~~~
作者: cf88    时间: 2004-4-25 16:22
用视频恢复主机·
作者: asmer    时间: 2004-4-26 16:21
以下是引用皮皮鸟在2004-4-25 15:45:00的发言: 。 那要布置射频线了~~~~~~~~

支持


作者: asmer    时间: 2004-4-26 16:22
我们又可以用于普通视频线缆的抗干扰设备,有兴趣可以登陆我们的网站www.jyedu.com 看看。我已经给你发了邮件可以找我联系
作者: 大海盗    时间: 2004-4-27 17:15
以下是引用asmer在2004-4-26 16:22:00的发言: 我们又可以用于普通视频线缆的抗干扰设备,有兴趣可以登陆我们的网站www.jyedu.com 看看。我已经给你发了邮件可以找我联系
问一下:你们对那些干扰有效果。。。。还有你们网站上不去。。。
作者: 新人一个    时间: 2004-4-27 18:15
ASMER可以透露具体做法如何吗?
作者: zhangjianyu1    时间: 2004-4-28 10:16

视频恢复主机哪里有卖的????????????????


作者: 数字光端机    时间: 2004-4-28 10:34
这样的情况不容易处理
作者: jwc163    时间: 2004-4-28 19:03
学习下
作者: bluesky99    时间: 2004-4-28 23:31
50HZ的横纹滚动根据电磁学理论知道视频电缆的屏蔽层可完全消除50HZ工频干扰。由此可以推断这部分干扰不是通过视频电缆耦合过来,而是来自电源线和不合理的视频线联结。


作者: asmer    时间: 2004-7-14 15:15
可以考虑用射频拓展器解决干扰问题,资料已经发到楼主邮箱了
作者: 02088348858    时间: 2004-7-15 13:51

最佳专业软件解决方案 联系电话:020-88348858 38481586 杨智 www.megaland.com.cn


作者: mx296    时间: 2004-7-15 15:51
如4F所说,市面上有这样的产品。
作者: yjm    时间: 2004-7-22 12:53
就近取电源,供电,一切问题解决
作者: 梁子    时间: 2004-7-22 14:24

既然是220V和视频线走在一起,你试一下以下方式:

1、摄象机端不要接地,只在中心接地

2、在前端给摄象机临时供电,看还有没有干扰

3、加一个带移频功能的抗干扰器,一般可以解决问题。电源干扰一般是50HZ工频干扰和电源的谐波干扰,干扰频率很低,通过移频抗干扰器避开低频端就可以了。

QQ:105379446


作者: feihu_111    时间: 2004-7-22 14:53
以下是引用bluesky99在2004-4-28 23:31:00的发言: 50HZ的横纹滚动根据电磁学理论知道视频电缆的屏蔽层可完全消除50HZ工频干扰。由此可以推断这部分干扰不是通过视频电缆耦合过来,而是来自电源线和不合理的视频线联结。

支持!