千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 求助监控问题??? [打印本页]

作者: lyuye    时间: 2004-4-24 12:53
标题: 求助监控问题???

我接有一单子是一工业园区监控!

共十三个点:分别是门卫一个带云台还有六个车间每个车间两个点!

现在主要是从监控中心到个车间的管道是和强电380V的动力线缆一起走!不知道可不可行!所有点已布好线了???那个大哥做过或是不行的说一声!


作者: hzy2196    时间: 2004-4-24 14:29
估计会有干扰的危险
作者: zyz2000    时间: 2004-4-24 15:11
画面清晰度会受影响。
作者: rotwood    时间: 2004-4-24 16:05
重新布线吧,这样太危险了!我估计验收也有问题的1
作者: 奋斗者    时间: 2004-4-24 16:19

建议你不要采用传统的方式传输视频,尤其距离远肯定会受到干扰,采用高频传输,可以把几个点的图形合在一条线中传输,更可靠并不会后强电干扰,造价与传统相当。也可以在将控制信号加载到电缆中省去控制线的费用。

如果你在北京可以让你目睹实例,我是负责技术有需要帮忙请与我联系

solata@163.com


作者: lyuye    时间: 2004-4-25 09:10

那该怎么办呢?线已全布好了!!

企业主也重复问过到底有没有干扰!我也没法回答!现在该怎么办呢?帮帮我呀!!


作者: hellboy    时间: 2004-4-25 11:00
套度锌管了,看看行不行了
作者: 皮皮鸟    时间: 2004-4-25 15:42

380V的强电,建议使用光纤!


作者: cf88    时间: 2004-4-25 16:28
什么造价啊~1晕,!你以为你说用光缆就用啊!不可能的,我估计他的造价本身就不会超过5W!~
作者: zhangjianyu1    时间: 2004-4-26 10:05
套双层铁管就行了
作者: 烦恼回收站    时间: 2004-4-26 11:44

严格来说你们这样施工,验收就过不了

视频一定不能和强电走在一起,220就 不行何况380


作者: 数字光端机    时间: 2004-4-26 12:11
和我联系一下 13098822004 王景亮
作者: 皮皮鸟    时间: 2004-4-26 12:19
以下是引用cf88在2004-4-25 16:28:00的发言: 什么造价啊~1晕,!你以为你说用光缆就用啊!不可能的,我估计他的造价本身就不会超过5W!~

呵呵,如果图象不清楚,你前面的投资不也费了吗?

380V的高压就是穿铁管也有很强的干扰~~~~~~~~~~~


作者: 皮皮鸟    时间: 2004-4-26 12:21

用1个8口光端机加2个4口的,其中一个带回传模块的!光纤只要用4D的就可以了!

价格也不会很高,但是图象的质量肯定没有问题!


作者: 奋斗者    时间: 2004-4-26 12:57

线布了没有关系,我们有点对点传输的设备,可以单点传输,也可多个点合一,完全可以解决你的干扰问题,并且可以将你的视频延长到800米不受干扰。

如果你真是想解决问题,请与我联系,我是做技术的,可以带你到现场参观我们改造的工程案例。

solsta@163.com 13681250410


作者: lyuye    时间: 2004-4-26 17:57

楼上的兄弟!你们公司是在那里的!!

我这个单子只做布线.连网络一起做的,加起来还不到5W但就是这监控我很担心!验收问题!

线已全都布好了,所有的点都有两条线拉至监控中心的!!75-5和电源线!!


作者: 奋斗者    时间: 2004-4-26 18:25
我们在北京,不知总共有少个点,你可以用视频传,如果有个别不行的可以考虑我的东西
作者: lyuye    时间: 2004-4-26 22:30

园区共有十五个点!

一个是在门卫室顶上带云台,另就是五个车间每个车间两个点,其中的六号车间是四个点,

我的单子是在温州乐清呀!

你说的什么用视频传呀!!


作者: cf88    时间: 2004-4-27 08:33
我就说啊!也就这个价格,如果用光端机,你算算要多少!还有,甲方不一定认可光端机,我想他不会再出钱了,一般合同多少,要求什么就可以了,如果你做的达不要要求你自己施工问题,要自己赔进去的,你想想,什么代价,还不如不收钱核算!
作者: ZIYOUREN0180    时间: 2004-4-27 08:56
那成本太高了.反正信号不好
作者: 奋斗者    时间: 2004-4-27 12:55

这样吧,你把具体的情况发到我的邮箱里,没有必要用光纤,不就十五个点吗,如果工程是你们做我可以给你个好的方法,从新布线有点不现实,在原有的线路上加个收发端即可,造价也没有多少,比你从新布线投入少。

solata@163.com 或发短信到13681250410


作者: 安定    时间: 2004-4-27 23:04

那个380的电源线是给摄象机用的吗

为什么每个视频线都和它在一起进机房


作者: cf88    时间: 2004-4-28 07:50
以下是引用奋斗者在2004-4-27 12:55:00的发言:

这样吧,你把具体的情况发到我的邮箱里,没有必要用光纤,不就十五个点吗,如果工程是你们做我可以给你个好的方法,从新布线有点不现实,在原有的线路上加个收发端即可,造价也没有多少,比你从新布线投入少。

solata@163.com 或发短信到13681250410