我用的是安定宝的7400报警主机,用了一个7432的八防区模块。线路走的是总线制的。
但是安装完后报警主机找不到9到16防区和八防区模块。线路我以查了两遍都是通的。
请问怎么解决。
7400主机不是ademco的,不过查找问题的方法和ademco的vista系列相同,
1.检查主机编程9--16z是否设定了而且类型是否正确。
2.有没有可以正常连通的总线模块?如果有总线没问题,如果没有可能总线有问题。
3.总线有没有超长?如果链是连接有没有接终端电阻?
4.如果以上都没问题,将另一个可以连通的7432设置为9--16防区,看是否可以连通,如果正常说明那个模块有问题或者那个模块的连接有问题。如果同样找不到,主机设置有问题或者主机由问题。
总之,先找到问题在哪里,就好办了。
深圳英特朱宏升
075583876139
13008857828
zhuhongsheng@cninter.com.cn
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |