云台地址,和通讯协议有没有选择对?
哦!
明白了,是线采用RVVP 2*0.5 我还以为是现在采用RVVP 2*0.5 了!
这样的话线和距离都没有问题!
解码器的电源、云台的地址拨码是否设置、通讯速率是否一致!
一致的啊!
是一对一的控制么?
还是使用了控制码分配器?
断电开机,云台能自检么?能否看到云台左右转动?
云台解码器主机型号?兼容?
还是不太明白,以前是好的吗?云台动不了,那镜头控制呢?
看一下线是否被伤害了,注意解码器与云台协议是否一致!
以下是引用geoby在2004-4-13 15:57:00的发言: 同题
如果真是超过600米就不动了,你可以在前端增加电压值,把电压调到26或是28~~~~,云台应该可以动了~~~~~~~而且这个电压对云台不会造成损害~~~~~~~~
1、仔细看一下主机,是不是你的云台地址有重复,出现两个相同的地址。
2、如果上述朋友的方法都试过了,你是否可以考虑把云台拿到主机旁边测试,以判断是不是线路过长,或电压降低过多的原因引起的。
3、拿一个可以正常控制的云台到这个点装上去,看能否控制(云台的内部地址、协议都不变)。如果可以控制就可能是你现在的云台有点问题了;若不行,就是你的线路方面有问题了。
以上内容仅供参考,请高手指正。
用一个最简单的办法测试:把这个云台拆下来,那到主机旁边测试,是设备还是线路的问题,一测结果不就出来了吗
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) | Powered by Discuz! X3.2 |