千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: [求助] 监控走线问题 [打印本页]

作者: menglaoda    时间: 2004-4-9 14:30
标题: [求助] 监控走线问题
请问:监控系统中,摄像机信号线、控制线、电源线如何穿管,是否分别单独走管?可否走同一根管?或还有其他走法?
作者: 线虫子    时间: 2004-4-9 15:04

信号线、控制线 一根管

电源线一根管。。


作者: tqg    时间: 2004-4-9 15:06

可以一起走,不过电源线要求是12V或24V的电,如果是220的有可能出现干扰。不知道什么叫其他走法,无线???


作者: 线虫子    时间: 2004-4-9 15:14

楼上说的对,但是现在很少有用12V或24V的布线,至少我们没做过。。


作者: 火柴听风的歌    时间: 2004-4-9 15:20
那现在是不是220v走过去,在摄象机这头加变压器啊?
作者: geoby    时间: 2004-4-9 16:01

可以在配线间加变压啊 .然后一个管子到点就好了


作者: 走得快    时间: 2004-4-9 16:05
如果距离不算得远,楼上的意见我同意
作者: kodicom    时间: 2004-4-10 00:26
以下是引用线虫子在2004-4-9 15:04:00的发言:

信号线、控制线 一根管

电源线一根管。。

这两根管子能平行走吗?


作者: 英雄    时间: 2004-4-10 23:23
如果不是很远的话(500M以内),线足够粗(1.5以上)也可以用支流18V或24V,*前端需加稳压片。
作者: 数字光端机    时间: 2004-4-10 23:27
路过 楼上说的正确 同意