千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请教 [打印本页]

作者: 烂泥吧    时间: 2004-4-8 18:28
标题: 请教
光缆铺设时接点允许的衰减是多少,整条光缆的衰减度是多少,一般用什么仪器测试?
作者: 红蜘蛛    时间: 2004-4-9 10:49
用ODTR
作者: 千织万缕    时间: 2004-4-9 11:01

光纤连接硬件:最大衰减0.5dB;最小回波损耗:多模20dB,单模26dB。

光缆应用

类 别

链路长度

(m)

多模衷减值(dB)

单模衷减值(dB)

850(nm)

1300(nm0

1310(nm)

1550(nm)

配线(水平)子系统

100

2.5

2.2

2.2

2.2

干线(垂直)子系统

500

3.9

2.6

2.7

2.7

建筑群子系统

1500

7.4

3.6

3.6

3.6


作者: 灰色水晶    时间: 2004-4-9 12:09
熔接点0.08DB,用OTDR测
作者: 网络小虾米    时间: 2004-4-9 15:57
好东西
作者: fenian    时间: 2004-4-9 16:12

是的吧


作者: 灰色水晶    时间: 2004-4-9 16:41