千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 远距离的485控制 [打印本页]
作者: 布线王 时间: 2004-4-2 09:15
标题: 远距离的485控制
前端20个监控点距离中控室都在300米以上,又不在一个方向上,都需要动点控制,敷设光缆没必要,最多也就500米,请问这样的485怎么控制,串下来可就长了,还能控制吗,需要怎么解决。还有就是不明视频光端机的数据怎么接法,是在中控室串吗
作者: sham007 时间: 2004-4-2 10:22
以下是引用布线王在2004-4-2 9:15:00的发言:
前端20个监控点距离中控室都在300米以上,又不在一个方向上,都需要动点控制,敷设光缆没必要,最多也就500米,请问这样的485怎么控制,串下来可就长了,还能控制吗,需要怎么解决。还有就是不明视频光端机的数据怎么接法,是在中控室串吗
这种采用共缆方式来做成本很低的。所有的控制信号与视信号都在一个sywv中的线中传输。
作者: wnh 时间: 2004-4-2 10:42
哎!这些人为了做广告都不看人家的需求,都说不在同一个方向,一根线怎么走?485不一定要串接,你从中控室分别布视频线、电源线和控制线到各个点,控制线并联起来就可以了。
作者: sham007 时间: 2004-4-2 10:54
以下是引用wnh在2004-4-2 10:42:00的发言:
哎!这些人为了做广告都不看人家的需求,都说不在同一个方向,一根线怎么走?485不一定要串接,你从中控室分别布视频线、电源线和控制线到各个点,控制线并联起来就可以了。
不好意思!我不是做广告!我也不是共缆的厂家;我没有看清楚他们的需求;
请问一下,控制线并联起来可以使用吗?
作者: 非常男孩 时间: 2004-4-2 10:54
楼上的说的没错!!
作者: billwei 时间: 2004-4-2 10:55
以下是引用wnh在2004-4-2 10:42:00的发言:
哎!这些人为了做广告都不看人家的需求,都说不在同一个方向,一根线怎么走?485不一定要串接,你从中控室分别布视频线、电源线和控制线到各个点,控制线并联起来就可以了。
同意楼上的。
作者: wnh 时间: 2004-4-2 11:07
哦,可能我错怪你了。我只是想提醒大家回复之前认真分析别人的问题。控制线并联可以用,我在多个工程上都是这样做的。有时候虽然串接控制线可以省点线,但施工不方便,还不如分别布线的好。
作者: sui 时间: 2004-4-2 12:38
长线收发器!
作者: winner6868 时间: 2004-4-2 13:05
控制线缆有三种连接方法:
1.有多个解码器在同一方向使用时,可采用串联式连接;
2.有多个解码器在不同方向使用,可采用并联式连接;
3.有一部分解码器在同一方向,一部分在不同方向时,可采用混合式连接!(即有并联、有串联)
作者: zsj008od 时间: 2004-4-2 13:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 非常男孩 时间: 2004-4-2 13:26
以下是引用winner6868在2004-4-2 13:05:00的发言:
控制线缆有三种连接方法:
1.有多个解码器在同一方向使用时,可采用串联式连接;
2.有多个解码器在不同方向使用,可采用并联式连接;
3.有一部分解码器在同一方向,一部分在不同方向时,可采用混合式连接!(即有并联、有串联)
哈哈!!总结的真不错啊!
作者: 非常男孩 时间: 2004-4-2 13:27
我在前面的帖子里提到了!!
并联是没有问题的!
作者: 皮皮鸟 时间: 2004-4-2 17:17
以下是引用sham007在2004-4-2 10:54:00的发言:
>
不好意思!我不是做广告!我也不是共缆的厂家;我没有看清楚他们的需求;
请问一下,控制线并联起来可以使用吗?
可以使用!
作者: sui 时间: 2004-4-2 18:10
那要分清楚控制数据什么格式的,请问RS232的数据信号能像RS422或RS485一样并联或串联使用吗?
如果是总线型的RS485或RS422就可以,如果是RS232则不行!
除了长线收发器外,还可以使用码分配器!
作者: keeny 时间: 2004-4-2 18:24
可以,放心没有问题,实在不行的话可以用485HUB
作者: yokai 时间: 2004-4-2 18:32
这个距离应该没有问题的,串连和并联都可以。距离远的解决办法:
1、使用双效线传输控制线;
2、增加线径;
3、采用有源232-485转换卡;
4、加中继器。
作者: zsj008od 时间: 2004-4-2 19:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: x_voyager 时间: 2004-4-2 22:01
我帮你贴。
作者: zsj008od 时间: 2004-4-2 22:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zyb59 时间: 2004-4-2 23:18
同意3楼和9楼的说法.我试过了.
作者: 数字光端机 时间: 2004-4-3 00:30
路过 学习中 谢谢
我做数字视频光端机的 请大家多指教
作者: 奋斗者 时间: 2004-4-9 13:08
这个关键在于你选择的传输方式来决定,一般总线似的485都可以串并联,止于传输距离吗,我最远的做到.1200M。你们可能不相信,但是的确如此很稳定。
作者: 叶枫 时间: 2004-4-9 13:20
什么都不要加!把那跟线并在以前的控制钱上就可以了
作者: 安防少尉 时间: 2004-4-9 18:24
都讲得不错!
作者: apollo6366 时间: 2004-4-9 19:01
请问22楼的:你说的1200M是直线距离还是线长? 我有一个项目其中一个区6个点,直线距离在500M左右,因为布线必须饶距离,线缆长度可能到1200M或以上,请问怎么解决?
作者: fjx 时间: 2004-4-10 10:41
还是敷设光缆吧
方便快捷
作者: wnshiliang 时间: 2004-4-10 11:52
我做的工程都是并联,施工方便,维护也方便。
作者: zsj008od 时间: 2004-4-10 15:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yyyi75 时间: 2004-4-10 15:33
以下是引用x_voyager在2004-4-2 22:01:00的发言:
我帮你贴。
这么多并起来485能通讯?真没见过,
作者: 小鲁 时间: 2004-4-10 16:14
以下是引用zsj008od在2004-4-10 15:19:00的发言:
to 22楼,采用并联的形式应该能解决吧,不过好像时6个点不能同时并联在一起,起码要分成两组,三个并在一起。
我是这么认为的。
为什么?
作者: humingde 时间: 2004-4-11 20:03
并联就可以了。。
我做过没问题。。
作者: 奋斗者 时间: 2004-4-13 12:19
回25楼,我说的是线缆长度,请问你的视频信号是采用点对点视频线直接回传、还是采用射频多点合成主线回到主控室解调每路图像,我们在小区、工厂一般采用射频回传一根主线可串、并多个点,如果需要控制前端加一台485编码器,到终端还原485可给邻近的云台解码,这样的方式500米不需用放大器,视频、控制在一根线缆中传输,大大节省布线和施工,在目前比较好的传输方式,如果结合光纤可传更远的距离。
作者: 老顽童 时间: 2004-4-13 14:59
“ 射频回传”需要什么设备?哪里有产品?包括485编解码器。
作者: 奋斗者 时间: 2004-4-15 09:20
要什么光缆,用同轴75-7、-9传输500-600米一点问题没有,控制在机房加编码器控制信号与同轴在一根电缆中传输,不用布控制线,造价一样。
作者: lgh32 时间: 2004-4-15 09:45
把最远的摄像机的电阻加上,然后把控制线并接在485转换器上就可以了!!
作者: XUJUN123 时间: 2004-4-15 11:53
并联,拨好相对应的地址吗就可以了,
如果方向一致或是环行回路也可串联.
作者: 抽刀断水 时间: 2004-4-17 10:28
并联的我也有试过。
不过最远能到多远,不清楚,有没有那位大哥测试过?给发一个。
作者: druse 时间: 2004-4-17 11:20
我有并过
作者: 小曹 时间: 2004-4-17 12:20
并联和串联都可以的
根据需要
并联好维护
如果串联一个解码器坏了,就可能都控制不了了!
作者: 奋斗者 时间: 2004-4-17 13:27
不知什么原因我回复的帖子全部没有了,我是为了给大家推荐一种经济实用的传输方式,比光纤省钱并且不受干扰,总线似的结构,非常好的东西,我是觉得不错才向大家推荐的,一根电缆传输20-30的图象,控制与图形在同根电缆中传输,上行图象下行数据,造价与传统系统相当,适合远距离传输,在500米内不用中继放大。900-1000米需要一台放大,放大级数可达到六级。 如果你的点很分散,传输距离远、并且有强电干扰,极力推荐这是最佳的方案。 solata@163.com 王志军
作者: 叶枫 时间: 2004-4-17 18:09
2楼说的SYWV是有限电视线缆!
用并联的方法,走485
作者: puzzleleigh 时间: 2004-4-17 19:45
485可并也可串啊
作者: asmer 时间: 2004-4-22 17:08
我们的共缆监控系统可以,把485的控制信号调制成38MHZ的射频进行传输,传送几公里也不成问题,而且可以一套同轴电缆可以传送24路的音视频信号和控制信号
作者: 快乐老猫 时间: 2004-4-22 17:11
几个点共用一条485线,这样就可以了
作者: gdmzy2k 时间: 2004-5-2 11:42
作者: tljt 时间: 2004-5-3 15:21
让我们共同打造“矩阵革命”
图灵电子—安防先锋
MSN&E-mail:xsb@tlcctv.com (我们将在最短的时间里给您满意的答复)
http://WWW.TLCCTV.COM
电话:0571-86496885-销售部
作者: wjmjkd 时间: 2004-5-4 15:15
对845总线制的控制接线方式是多种的,串,并,混合等接法都是可以的,这几种方式我全部都接过,最终看其实全部是总线制的,但要记住尾接电阻问题,有可能就不是最远一个才加了,(一般串接的中间为高阻,最远的一个才是120欧的),我前边做了一个混合接法的,就是每个都加了电阻,当然,现在像你现在的情况可能是要加一个有源的485总线控制器才行。
作者: 人间正道 时间: 2004-5-12 15:13
去查查485的控制资料吧!1200米传输数据没问题的,在于你中间环节的控制线的接线方法,串联的方法(以后维护是个麻烦事),总线式最好是按工程布线环境划分几个部分来布线。485码转换器最好用有源的
作者: hhui 时间: 2004-5-12 15:59
老谢说的很明白,兄弟,那是正解
作者: 馨晴 时间: 2004-5-12 16:20
以下是引用zsj008od在2004-4-2 19:00:00的发言:
请教各位:
前提条件:
一根RS485总线采用并联的方式,最多能连接多少个解码器呢?如果解码器到控制室的距离是1000米,能连接多少个解码器?
示意图请见附图
http://moongulf.8u8.com/snap1.gif
一根RS485总线采用并联的方式,最多能连接多少个解码器呢?如果解码器到控制室的距离是1000米,能连接多少个解码器?
作者: fclvgyfe 时间: 2004-5-13 15:32
使用485分配器,一拖八。
021-62321501
作者: 西啤 时间: 2004-5-19 11:44
以下是引用:
控制线缆有三种连接方法:
1.有多个解码器在同一方向使用时,可采用串联式连接;
2.有多个解码器在不同方向使用,可采用并联式连接;
3.有一部分解码器在同一方向,一部分在不同方向时,可采用混合式连接!(即有并联、有串联)
但距离远别忘了终端电阻!
作者: yadog 时间: 2004-5-19 20:28
485居然可以拖动2k多米的,我们上次做的最远的就有2000多米,有13个点,什么都不用加
作者: zsj008od 时间: 2004-5-19 21:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ALei-buxian 时间: 2004-5-20 16:43
大家说的都很好,顶
作者: yyzz3cn 时间: 2004-5-22 22:46
还是并接好
作者: goodluck158 时间: 2009-11-26 13:17
同意
作者: zxm413061zxm 时间: 2009-11-26 14:00
很对
作者: xuchen8197 时间: 2009-11-26 17:18
以下是引用winner6868在2004-4-2 13:05:00的发言:
控制线缆有三种连接方法:
1.有多个解码器在同一方向使用时,可采用串联式连接; 2.有多个解码器在不同方向使用,可采用并联式连接; 3.有一部分解码器在同一方向,一部分在不同方向时,可采用混合式连接!(即有并联、有串联)
哈哈!!总结的真不错啊!
不懂就不要在这瞎总结,双绞传输信号不是电灯泡,还并联?并联完了还混合联,脑子装混合糨糊了?
知道阻抗匹配不?啥叫阻抗,给大家总结下?