千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 解码器、云台控制线的传输距离 [打印本页]

作者: fcdxwjb    时间: 2004-4-1 11:56
标题: 解码器、云台控制线的传输距离
请教各位高手:解码器、云台的传输距离是多远啊,线缆用几芯的呢,用多粗的呢??
作者: 大海盗    时间: 2004-4-1 12:52
解码器放在云台的附近。。。。。
作者: 大海盗    时间: 2004-4-1 12:54
机房中控设备到解码器用两芯屏蔽线就行了。。。粗细看你的距离。。。
作者: billwei    时间: 2004-4-1 13:15
以下是引用大海盗在2004-4-1 12:54:51的发言: 机房中控设备到解码器用两芯屏蔽线就行了。。。粗细看你的距离。。。

作者: zsj008od    时间: 2004-4-1 13:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 非常男孩    时间: 2004-4-1 14:19
恩!主机和解码器连接有三种方法: 1、当多个解码器在同一方向使用时,可采用串联式连接!即楼上说的链式! (从主机出来的两芯屏蔽线,接到一个解码器上,然后解码器和解码器串接) 2、当多个解码器在不同方向使用,可采用并联式连接! (从主机出来的两芯屏蔽线,分别引到每个解码器上面) 3、当多个解码器有一部分在同一方向使用,一部分在不同方向使用时,采用混合式连接!(即有并联、有串联)
作者: zhuhm_king    时间: 2004-4-1 14:24
控制设备和解码器连接如果是485总线方式的一般传输距离为1500米,需屏蔽双绞线,线径不能太细,每条485总线能串接32个解码器。解码器和云台采用6芯线连接,距离根据现场要求,线的质量好坏和粗细直接会影响传输距离。
作者: 非常男孩    时间: 2004-4-1 14:27
485最大到1200M吧?
作者: 数字光端机    时间: 2004-4-3 01:23

看是在什么上走了

如果通过光端机 光千走的话 多远都不是问题 如果在线缆上走 最多也就1千多米(不加放大器的情况)


作者: jinking    时间: 2004-4-3 09:11
以下是引用zsj008od在2004-4-1 13:51:00的发言: 直接用线缆传输,不能超过1200米(这是由rs485总线决定的),一条线上用链式连接最多接4个解码器,建议三个,且这些解码器最好都在一个地方(即一条线上的多个解码器尽量靠近在一块,不要太分散),避免信号反射。 如果用光纤传送的话,那就很远啦,就要看你的光纤传送系统的效果了:) 请高手指教,上述观点是否有误?

作者: 你好吗    时间: 2004-4-3 11:08
第一次发帖子,以后还有很多要请教,还望大家多多帮忙!
作者: billwei    时间: 2004-4-3 11:13
以下是引用你好吗在2004-4-3 11:08:00的发言: 第一次发帖子,以后还有很多要请教,还望大家多多帮忙!

欢迎啊,这里有很多热心的人,他们会无私的帮你的。


作者: zsj008od    时间: 2004-4-3 11:43
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: blue.red    时间: 2004-4-3 14:20

我想知道485总线最大距离可以传输多远的距离。

是1200还是1500


作者: guo_kun    时间: 2004-4-4 14:01

他问的是云台和解码器之间的距离,能不能回答些有建议的答案!!!


作者: 叶枫    时间: 2004-4-4 15:19

根据我的经验根本达不到1200米的!解码器采用并联的话,在线路过长时必须根据现场情况加电阻进行匹配!

线路上阻值应为120欧左右!如果阻值过大将导致云台控制不灵敏等问题发生!


作者: zsj008od    时间: 2004-4-5 10:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhang951    时间: 2004-4-5 13:24

总结一下:

1,一条线上最多接32个解码器.

2,RS-485总线直接用铜缆连接一般不超过1200M.


作者: admon12135    时间: 2004-4-5 21:34
最大值是,1500,但在实际应用中一般都不到,
作者: jyguo    时间: 2004-4-7 22:34
信号线一定要用屏蔽的,我是吃过好几次这样的亏了
作者: lichunzhi    时间: 2004-4-8 09:10
zsj008od。说的对,支持,又学到东西了,哈哈,
作者: libanghai    时间: 2004-4-8 09:17
采用链式连接主机是怎么控制的,每个解码器都有个地址码?发出的485信号会不会出现衰减太大信号丢失或者张冠李戴?
作者: wdg2000    时间: 2004-4-18 16:14

虽然RS485通信是采用了总线并接(俗称挂灯泡)的方式,但不真的像挂灯泡简单。

建议用两芯屏蔽线,以迂回方式通过各解码器节点,各节点处连接解码器的连线则应尽可能短,以最大限度减少通信信号的乱反射。


作者: 抽刀断水    时间: 2004-4-18 20:42

顶!

搞了半天,还是没分清你们所说的串联和并联的区别,那位大侠行行好,画个图说明一下。


作者: asmer    时间: 2004-4-22 16:57
我们公司的产品可以把控制信号(485信号),调制到38MHZ的射频传输,这样传他个几公里也没什么问题
作者: mywangzy    时间: 2006-4-5 20:34

谢谢