千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
在监控系统中使用双交线传输的可行性讨论。
[打印本页]
作者:
puzzleleigh
时间:
2004-3-21 11:48
标题:
在监控系统中使用双交线传输的可行性讨论。
在监控系统中使用双交线传输的可行性讨论。
作者:
puzzleleigh
时间:
2004-3-21 11:59
我个人认为,用双交线代替视屏线要问题,特别是对电子干扰方面。
作者:
淼儿
时间:
2004-3-21 14:40
我认为没问题,效果很好,我已经用过了,最远达到2400米 但双绞线传输器的产品要选择好,每个厂家的产品效果不一样,而且距离是否达到他的标称值必须亲自验证。 如有这方面的需求可找我。QQ:241092967
作者:
ZIYOUREN0180
时间:
2004-3-21 16:53
能介绍一下相关产品吗?
作者:
乐阳
时间:
2004-3-22 15:17
学习
作者:
北京猿人
时间:
2004-3-22 15:19
路过
作者:
rotwood
时间:
2004-3-22 17:28
个人感觉不建议用,这种非标准的方式对今后的系统集成和综合布线不是很有利的!短距离采用普通视频线。长距离还是用光纤!~
作者:
寒心贝贝
时间:
2004-3-22 21:52
我觉得也可以用
作者:
yunaguan
时间:
2004-3-22 22:44
双绞线最大的问题在带宽,对方带宽大,看到的图像也就越清晰,因为它传输的数据量大。但相比较同轴电缆而言,布线简单,易于维护,而且可以利用现有的网络资源,节约,整合。
作者:
lishangpeng
时间:
2004-3-23 08:24
只做过一个头的试验,2400米没问题
作者:
silvia_ysu
时间:
2004-3-23 08:55
理论上是可行的,但我没用过,不知道怎么样,希望各位给些资料。
作者:
ZZZXXXMMM123
时间:
2004-3-23 09:57
没用过,建议有中间人能提供一些对比的数据
作者:
皮皮鸟
时间:
2004-3-23 10:54
呵呵!应该可以! 不过没用过,有这个方面的资料给偶一份! znyqq@21cn.com
作者:
supervisorc
时间:
2004-3-23 11:07
以下是引用
puzzleleigh在2004-3-21 11:59:23
的发言:
我个人认为,用双交线代替视屏线要问题,特别是对电子干扰方面。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/)
Powered by Discuz! X3.2