千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 监控系统的安装调试一般程序 [打印本页]

作者: keeny    时间: 2004-3-19 16:27
标题: 监控系统的安装调试一般程序
监控系统的安装、调试 看了很多朋友在监控上出了各种各样的问题,小弟把其它地方借来的和自己的一些观点归了一下,希望对大家有帮助! 监控系统的安装、调试 1、安装的步骤与顺序 安装的步骤一般应该如此进行 (1) 设计文件和施工图纸准备齐全。 (2) 施工工员应认真熟悉施工图纸及有关资料(包括工程特点)。 (3) 设备、仪器、器材、机具、工具、辅材、机械以及有关必要的物品应准备齐全。 (4) 熟悉施工现场。 (5) 准备好施工现场的用电。 在完成上述各步骤之后,就可以具体进行安装方面的施工。 其一般顺序是: (1) 前端设备的安装 一般要求 a、 按安装图纸进行安装。 b、 安装前对所装设备通电检查。 c、 安装质量应符合《电气装置安装工程及验收规范》的要求。 摄像机支架的安装 摄像机支架的安装应该牢固安装。所接电源线及控制线接出端应固定,且留有一定的余量。安装高度以满足防范要求为原则。 摄像机的安装 a、 安装摄像机前应对摄像机进行检测物调整,使摄像机处于正常工作状态。 b、 摄像机应该安装牢固,所留尾线不要影响摄像机的转动为宜,且尾线需加保护措施。 c、 摄像机转动过程尽可能避免逆光。 d、 在搬动、安装摄像机过程中,不得打开摄像机头盖。 (2) 中心控制设备的安装 主控室设施的要求 环境条件要求 1、 温度20-35摄氏度,湿度30%-60%,室内要通风。 2、 室内要有足够亮度的照明。 3、 系统设计电源为220V+-25V。 接地要求 监控室内要提供接地点: 单独接地:接地电阻应小于4欧 综合接地,接地电阻应小于1欧。 系统供电 整个系统采用220V,50Hz的单向交流电源并单独供电,并由单独的交流电源回路供电。 b、电视监控系统采用监控集中供电方式。 (3) 显示器的安装 a、显示器应端正、平稳的安装在显示器机柜上,应具有良好的通风散热环境。 b、避免日光或人工光源直射荧光屏。 c、监视器机柜(架)的背面与侧面距墙不应小于0.8m (4) 终端控制设备的安装 a、 内设备应安装牢固。安装所用的螺钉、垫片、弹簧和垫圈等均应按要求装好,不得遗漏。 b、 监控机柜内的所有引线应根据显示器,控制设备的位置设置电缆槽和进线孔。 c、 所有引线在与设备连接时,均要留有余量,并做永久性标志,以便维修和管理。 2 电视监控系统的调试 (1)调试整个监控系统: 1.1 单项设备的调试 1.2 分系统的调试 1.3 系统联调及综合性能测试 (2)具体细节如下 1、 电视监控系统的调试应在建筑物内装修和系统施工结束后进行。调试前应具备施工时的图纸等资料,且在系统调试前要做好施工质量的检查。 2、 调试以前做好系统的电源检测和线路等检查,确认无误后方可进行系统的调试。 3、 系统调试在单机设备调试完成后进行。 4、 按设计图纸对每台摄像机编号。 5、 检查系统的联动性能。 6、 检查系统的录像质量。 7、 在系统各项指标达到设计要求时,可将系统连续开机24小时,若无异常,则调试结束。 8、 完成竣工报告。