千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题: 配线架模块端接方法 [打印本页]
作者: 英科通 时间: 2018-9-21 14:22
标题: 配线架模块端接方法
1. 模块化配线板的端接
首先把配线板按顺序依次固定在标准机柜的垂直滑轨上,用螺钉上紧,每个配线板需配有1个19U的配线管理架。
(1)在端接线对之前,首先要整理线缆。用带子将线缆缠绕在配线板的导入边缘上,最好是将线缆缠绕固定在垂直通道的挂架上,这可保证在线缆移动期间避免线对的变形。
(2)分别从左右两侧线环穿过线缆,并按背面数字的顺序端接线缆;
(3)对每条线缆,切去所需长度的外皮,以便进行线对的端接;
(4)对于每一组连接块,设置线缆通过末端的保持器(或用扎带扎紧),这使得线对在线缆移动时不变形;
(5)当弯曲线对时,要保持合适的张力,以防毁坏单个的线对;
(6)对捻必需正确地安置到连接块的分开点上。这对于保证线缆的传输性能是很重要的;
(7)开始把线对按顺序依次放到配线板背面的索引条中,从右到左的色码依次为紫、紫/白、橙、橙/白、绿、绿/白、蓝、蓝/白;
(8)用手指将线对轻压到索引条的夹中,使用打线工具将线对压入配线模块并将伸出的导线头切断,然后用锥形钩清除切下的碎线头。
(9)将标签插到配线模块中,以标示此区域。
[attach]98536[/attach]
2.
信息插座端接
(1
) 安装要求:
信息插座应牢靠地安装在平坦的地方,外面有盖板。安装在活动地板或地面上地信息插座,应固定在接线盒内。插座面板有直立和水平等形式;接线盒有开启口,应可防尘。
安装在墙体上的插座,应高出地面30cm
,若地面采用活动地板时,应加上活动地板内净高尺寸。固定螺钉需拧紧,不应有松动现象。
信息插座应有标签,以颜色、图形、文字表示所接终端设备的类型。
(2
) 信息模块端接
信息插座分为单孔和双孔,每孔都有一个8
位/8路插针。这种插座的高性能、小尺寸及模块化特点,为设计综合布线提供了灵活性。它采用了标明多种不同颜色电缆所连接的终端,保证了快速、准确的安装。
a.
从信息插座底盒孔中将双绞电缆拉出约20-30cm;
b.
用环切器或斜口钳从双绞电缆剥除10cm的外护套;
c.
取出信息模块,根据模块的色标分别把双绞线的4对线缆压到合适的插槽中;
d.
使用打线工具把线缆压入插槽中,并切断伸出的余缆;
e.
将制作好的信息模块扣入信息面板上,注意模块的上下方向;
f.
将装有信息模块的面板放到墙上,用螺钉固定在底盒上;
g.
为信息插座标上标签,标明所接终端类型和序号。
欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) |
Powered by Discuz! X3.2 |