千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 请教:150个点的网线用一个2米的机柜能否装下?[求助] [打印本页]

作者: sczhoubing    时间: 2004-3-5 01:12
标题: 请教:150个点的网线用一个2米的机柜能否装下?[求助]
如题


作者: 老猫    时间: 2004-3-5 01:14
没问题,跟玩一样
作者: sczhoubing    时间: 2004-3-5 02:01
会不会挤了点,就怕挤,理线理不过来。以前没试过放这么多,最多80多个点的线,有点挤。
作者: NI314    时间: 2004-3-5 08:45
不会啊
作者: king_2008    时间: 2004-3-5 09:20
应该没问题
作者: 萧风    时间: 2004-3-5 09:46
没问题。我做过。
作者: 孤帆远影    时间: 2004-3-5 10:01
当然可以啦,装300个点也不是问题啊,你用什么配线架的?还有其他什么设备?
作者: yishanxiu    时间: 2004-3-5 10:02
150个点怎么可能放不下呢!
作者: thom    时间: 2004-3-5 10:13
以下是引用孤帆远影在2004-3-5 10:01:51的发言:
当然可以啦,装300个点也不是问题啊,你用什么配线架的?还有其他什么设备?


兄弟,300点的机柜也太满了吧!机柜下面的线得多大的捆啊!
一般我做工程,一个机柜不超过200点。要不,线太多,机柜都没法动,即使高架地板比较高也一样!

超过200点,推荐用开放式机架!

[此贴子已经被作者于2004-3-5 10:17:50编辑过]


作者: someplace    时间: 2004-3-5 10:18
足够了.....
作者: pigge    时间: 2004-3-5 10:24
2米机柜42U 一个24口配线架1个U(不带理线架)  24*42=?7

嘿嘿  理论上理论上

实际上  150点也就是3个48口 在加上一个24口算上理线架的话 也才14个U

14/42=1/3  富富有余富富有余
作者: tj6658101    时间: 2004-3-5 10:37
帮你算下:
    24口配线架   占   7U
    理线架         10U
    交换机机架式的   全部是网络点就占 7U 一半语音 一半数据就 4U
    语音配线架自已算  
    2米机柜是42U  你算一下够不够!!!
    我认为如果有中心交换机和其它网络设备就不够,最好两个机柜,一个装设备,一个装配线架。
作者: xathqj    时间: 2004-3-5 10:51
2米机柜是标准机柜,42U,200个点以下都可以用。
作者: zhuzhenhui    时间: 2004-3-5 11:40
200点都 没有问题
作者: 孤帆远影    时间: 2004-3-5 15:30
做工程谁不想多用机柜,又整齐,又多赚点材料费,如果碰上情况特殊,无论如何也要把它装得尽量多一点。装这么多网线的话,得把配线架面朝后挪几公分,不然跳线鼓起来,门关不上。(况且大部分机柜配线以后,前后左右的门板全拿掉了,难看归难看,可散热是最好的)
作者: 雷雨的天空    时间: 2004-3-5 19:20
可以的了!没问题
作者: yaooh    时间: 2004-3-5 23:19
没问题,180点我也做过
作者: pxy33002114    时间: 2004-3-6 12:05
可以的了
作者: datacom    时间: 2004-3-8 14:56
如果你的语音点是双配线架,加上有理线环,就不太够了!!!
作者: sczhoubing    时间: 2004-3-8 15:50
以下是引用tj6658101在2004-3-5 10:37:03的发言:
帮你算下:
    24口配线架   占   7U
    理线架         10U
    交换机机架式的   全部是网络点就占 7U 一半语音 一半数据就 4U
    语音配线架自已算  
    2米机柜是42U  你算一下够不够!!!
    我认为如果有中心交换机和其它网络设备就不够,最好两个机柜,一个装设备,一个装配线架。


没有语音的,就一网吧,谢谢各位的热情支持.
作者: 西北浪人    时间: 2004-3-9 00:30
大家的意见都很中肯,意思就是一个,没有问题。

完完全全可以放下,小弟你就大胆地往向走吧!
作者: tpkj_gl    时间: 2004-3-9 09:17
更正,12楼的兄弟算错了,还有理线架和交换机呢,42/3*24才对呢
作者: USA911    时间: 2004-3-9 09:28
完全够了
作者: 永    时间: 2004-3-9 09:46
不好意思,我是新手,请问U 是什么的单位?
作者: huaxingz    时间: 2004-3-9 18:58
看设备了,如果加中心交换机,防火墙。路由器什么的就不够了
作者: gddzh    时间: 2004-3-9 23:49
我试过两个2米的机柜装了800多个点,谁能想像会是什么样的情景呀。哈
作者: flash.yu    时间: 2004-3-11 11:27
以下是引用gddzh在2004-3-9 23:49:46的发言:
我试过两个2米的机柜装了800多个点,谁能想像会是什么样的情景呀。哈

没多久线就会乱得一塌糊涂,没人敢去跳线了。
作者: 往事如疯    时间: 2004-3-11 11:36
以下是引用永在2004-3-9 9:46:18的发言:
不好意思,我是新手,请问U 是什么的单位?

机柜里面的设备安装架上每3个孔就是1U的高度

这个案例中,150点布在一个机柜里是完全没有问题的
作者: 千年的木头    时间: 2004-3-11 15:20
真才实学啊,受教了
作者: 大春31    时间: 2004-3-11 15:55
1米的就行,为了咱们方便,越大越好QQ8711079
作者: hb_tony    时间: 2004-3-11 16:05
当然能装下
作者: aibangz    时间: 2004-3-21 15:47
我做过 没问题
刚好不挤不松拉
作者: dcy    时间: 2004-3-22 10:25
依我的经验,应该没问题的,我是专业做机柜的,很多布线厂商都从我这挣钱,有需要机柜的朋友可以和我联系的。
作者: dcy    时间: 2004-3-22 10:36
以下是引用孤帆远影在2004-3-5 15:30:31的发言:
做工程谁不想多用机柜,又整齐,又多赚点材料费,如果碰上情况特殊,无论如何也要把它装得尽量多一点。装这么多网线的话,得把配线架面朝后挪几公分,不然跳线鼓起来,门关不上。(况且大部分机柜配线以后,前后左右的门板全拿掉了,难看归难看,可散热是最好的)
没错,多用几个机柜可以挣一部分¥嘛,而且这要比做一个工程省力多了,您只需给我打个电话,其他的事由我来做,这可以叫做挣过路钱。
作者: dcy    时间: 2004-3-22 10:39
[quote]以下是引用永在2004-3-9 9:46:18的发言:
不好意思,我是新手,请问U 是什么的单位?
U是长度单位,1u=4.45cm
作者: wyngwh    时间: 2004-3-22 15:33
没问题,以上楼上的都已经算得很清楚了,我单位130多个点,2米的机柜显得空空荡荡,尽管放心吧!
作者: fanshi    时间: 2004-3-22 15:36
对呀,建议动动头脑再问问题
作者: zhaoyt1977    时间: 2004-3-25 02:04
绝对没有问题

42U,实际41U可用,
使用AVAYA 2U 24口就可以,
如果使用AMP YFC之类的一个U的24口,那就更多了
作者: zhaoyt1977    时间: 2004-3-25 02:05
我做过 403个点,还用了5个110
作者: jiuwang    时间: 2004-3-26 11:07
绝对没有问题!
作者: duanxuehui    时间: 2004-3-26 11:44
当然可以放下了,你不会算一下吗
作者: stdmis    时间: 2004-5-29 15:19
<B>以下是引用<I>wyngwh</I>在2004-3-22 15:33:00的发言:</B>
没问题,以上楼上的都已经算得很清楚了,我单位130多个点,2米的机柜显得空空荡荡,尽管放心吧
可否放个图片上来看看?
作者: kent435    时间: 2004-5-29 15:52
<B>以下是引用<I>孤帆远影</I>在2004-3-5 15:30:00的发言:</B>
做工程谁不想多用机柜,又整齐,又多赚点材料费,如果碰上情况特殊,无论如何也要把它装得尽量多一点。装这么多网线的话,得把配线架面朝后挪几公分,不然跳线鼓起来,门关不上。(况且大部分机柜配线以后,前后左右的门板全拿掉了,难看归难看,可散热是最好的)


那样还不如用机架,又整齐,又好看,真的,我试过,在一个大型的网络机房,7个机架,中间使用8个垂直理线器,哇!那个漂亮呀!!!!!!!!
作者: lajk    时间: 2004-5-29 16:43
够了
作者: 风雨雷电    时间: 2004-6-9 10:13
可以的.没有问题!!
作者: zurishen    时间: 2004-6-14 11:42
空间松松沟了
作者: 瑞云奇    时间: 2004-6-14 15:25
<P>要是一个配线架用一个理线架</P><P>一个交换机用一个理线架的话!</P><P>可能不行!</P>
作者: xiaoxiaoniao    时间: 2004-6-14 15:27
肯定是可以的
作者: xingxieyueyi    时间: 2004-6-14 16:59
同意一楼的
作者: why830702    时间: 2004-6-14 17:25
<P>当然可以的</P>
作者: 福建小陈    时间: 2004-6-14 17:37
<P>晕,150点可以入的下哦!</P><P>呵呵。。。。主要是看你用什么设备吧!</P>
作者: Any8_Quen    时间: 2004-6-14 21:06
那确实够了。    我没搞过都知道。
作者: tangty    时间: 2004-6-15 11:56
150个点是没问题的,我上次做的工程是240个点的,我用的两米的机柜,10台交换机,10个配线加,一个主交换机,没用理线器,完全没问题,不过,从配线架出来的跳线你要从各自的上方或下方向后甩,然后再相对应的交换机的后下方或后上方出来接到端口上!
作者: 布线无限    时间: 2004-6-15 12:58
<P>用耐克森的产品一定可以的!</P><P>我做过的!</P>
作者: yanwenhui    时间: 2004-6-15 13:49
我做过350点左右,,整理得很漂亮d
作者: zhangf7751    时间: 2004-6-15 18:22
一般没问题,不过还是要看设备的数量,如果只是一些一般的交换机、110配线架、光纤接线盒的话就没问题
作者: gwj999518    时间: 2004-6-15 22:22
你见过布线没有
作者: zjmcl    时间: 2004-6-16 11:42
300个也没问题,我做过好几个了
作者: 综合pc机    时间: 2004-6-16 12:11
2米的机柜就是40U的,150条线,我想没什么问题,因为我做过这样的工程,在浙师大校园网,它已经接近200条五类线,只要五类线进入机柜时线整理好,分别在机柜的两侧,就好了
作者: liuzhigao817    时间: 2004-6-16 12:23
长度单位,一U是4.45CM!
作者: excel-fiber    时间: 2004-6-16 14:20
装得下的哦
作者: wanbb    时间: 2004-6-16 15:32
<P>没问题的,放心吧</P>
作者: lm920    时间: 2004-6-16 19:02
如是42U机柜,放360点都没问题。
作者: xzj0311    时间: 2004-6-17 15:34
高手,能放360!!!!!!!!!!!!!
作者: YUJINGXIANG    时间: 2004-6-17 15:55
<P>如果是用24口的配线架,不加别的设备的话,肯定是放的下的</P>
<P>因为24口的配线架高约20cm左右,那2米的机柜就可容下10个24口的配线架,那就可以接240个点了,你说怎么会放不到呢</P>
作者: puietel.nw    时间: 2004-6-17 15:56
呵呵
作者: puietel.nw    时间: 2004-6-17 15:58
建议用2米2的45U集装架,西安用的很多都是,为了以后扩容方便




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2