千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区

标题: 5类网线传输模拟监控中云台的控制信号能传输多少米? [打印本页]

作者: xiangpiaoxue    时间: 2018-4-11 10:42
标题: 5类网线传输模拟监控中云台的控制信号能传输多少米?
今年竟然接到一个用模拟方案的监控,用网线当控制线,能传输多少米?各位大侠,有亲身经历的吗?200~300米,能行吗?

作者: xiangpiaoxue    时间: 2018-4-16 14:54
呃呃~~大家都做网络监控了吗??有经验的大侠,给点实践经验吧~~
作者: z.x    时间: 2018-4-16 15:19
网线作为控制线用一对绞线应该在300~400米之间。
作者: charles-zhou    时间: 2018-4-17 12:16
控制线传输的控制信号是什么格式,RS485吗?
如果是RS485控制信号的话,常规做法是用RVVP线缆,理论上RS485最大无中继传输距离为1200米,采用阻抗匹配、低衰减的专用电缆可以达到1800米,我觉得用网线传输200-300米没有问题。
作者: hongxiake    时间: 2018-5-11 08:18
485的话,楼上的说的对呢,,,你说的是不是做传输线啊?穿管抗干扰好的话,300应该可以把,原来我有个客户就是一个网线2个头,,
作者: zuoyanwen    时间: 2018-5-18 14:41
我觉得你是不太想布线,想用8根线当中的两根,300米没有问题,




欢迎光临 千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区 (http://bbs.qianjia.com:8020/) Powered by Discuz! X3.2