千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
急~~~~~监控汇聚箱漏保总是跳闸
[打印本页]
作者:
七月流心
时间:
2016-11-16 11:14
标题:
急~~~~~监控汇聚箱漏保总是跳闸
有个项目,由于线路比较长,从汇聚箱分2条电源回路给设备供电,采用YJV3*2.5的电缆,每条回路大概700米左右给监控设备供电。每个回路带15个左右摄像头。一个串一个。
现在问题是,送电开始工作,过一段时间(半小时以内),汇聚箱的漏保就跳闸,想请教怎么解决,有哪些可能导致?
PS:2.5的线径够不够,是不是因为线路过长,线损导致。
作者:
bksysna
时间:
2016-11-17 09:56
漏电保护是多少A的,换个大一点的试试 25A这样应该可以