千家论坛_智能建筑与智能家居技术交流社区
标题:
220V电压,传输5KM,功率达到1KW,需使用多大的电缆?怎么计算电缆的大小选择?
[打印本页]
作者:
owen51888
时间:
2016-7-28 14:54
标题:
220V电压,传输5KM,功率达到1KW,需使用多大的电缆?怎么计算电缆的大小选择?
220V电压,传输5KM,功率达到1KW,需使用多大的电缆?怎么计算电缆的大小选择?
作者:
nissin
时间:
2016-7-29 17:15
口诀:截面增大荷矩大,电压降低平方低。2.5平方的铝线压降为20kw.m-1%,2.5米铜线的压降为34kw.m-1%,4平的铝线为20*4/2.5=32kw.m-1%,4平方的铜线为34*4/2.5=54.4kw.m-1%,依次类推,6平方34*6/2.5=81.6kw.m-1%,10平方34*10/2.5=136kw.m-1%,16平方34*16/2.5=217.6kw.m-1%,好了,假如采用10平方米的线缆,那么压降为负荷矩(负载*米数)=1*5000/136=36.7,用10平方的线缆压降为传输电压的36.7%,在该线路中,损失了80.7V,采用16平的线缆损失50.5V,25平方的线缆损失为32.3V,35平方的线缆压降为23V,通过以上计算,建议你使用35平方的线缆,当然50平方的线缆更好。
作者:
nissin
时间:
2016-7-29 17:18
成本太大了,建议你使用光伏或就近取电
作者:
fjlq2002
时间:
2016-11-21 11:15
手机软件 ,电路专家,里面有一个 电压降计算器。 如果220V 5.5A 长1KM, 25MM平方的线径,压降是3.5%,另一端电压是212V。 4Mm的线径,终端电压是171V,线损270w
作者:
huyongqsh
时间:
2016-12-25 18:16
成本太高
作者:
fadzw123
时间:
2018-5-8 11:00
5km成本太高了,用个太阳能板加蓄电池吧