闭路监控系统工程中,电梯监控视频干扰问题一直是最常见、最难解决,也是最受关注的问题之一。老式的电梯用普通电机,干扰频率很低,抗干扰问题尚好解决一些;现在大多都用变频动力电机,干扰的高次谐波十分丰富,频谱很宽,高频干扰十分严重。特别是现代的高层小区也好,写字楼也好,楼层太高,电梯的视频电缆虽然已采取从“中间”进电梯井的措施,穿金属管、走金属线槽、电梯专用电缆甚至“高级进口电梯电缆”也已采用,但是随行部分的电缆仍然很长,干扰一直令人头痛。把现有的抗干扰产品都拿来进行了测试,尽管大多都有一定的效果,但结果总不能令人满意:有的有残余干扰,特别是残余的高频干扰,使图像不能令人满意;有的产生“亮度开花”失真,楼层显示字符变形、影响同步等。
(1)电梯常用同轴电缆类型及特点。
a、考虑传输衰减
当楼层很高,距离监控中心又较远的悄况下,应慎重考虑传输衰减问题。选择电缆时,都知道粗缆细缆,但还应了解SYWV物埋发泡电缆优于实心SYV电缆,高编电缆优于低编电缆,铜芯缆优于"铜包钢”缆.铜编网优于铝镁合金编网。
b、关注高频衰减
低频成分的亮度/对比度衰减,容易发现和解决,电缆最重要的传输特性就是频率越高衰减越大,高频衰减影响清晰度和分辨率,要特别注意总结图像质量的观察方法。这方面电缆特点和规律是:粗缆优秀于细缆,发泡优于实心,但同型号的“高编和低编高频衰减一样”。
c、考虑电缆寿命
软性电缆寿命优于普通电缆,细缆优于粗缆。还有一个最易被忽视的问题:电缆各层间的黏合力,即当电缆各层之间纵向相反方向受力时,是否会发生相对滑动。高层电梯缆长达100m垂直布线,电缆外护套固定在随行电缆上,这是一种“软固定”,固定时不允许电缆变形(破坏同轴性),这样一来,在电梯反复运动考虑电缆辱命中电缆内部层在力作用下会逐渐“下滑慢慢拉断编织或芯线。表现为信号逐步减弱,干扰越来越大。目前还没有这项电缆技术标准,简单检査方法是取lm电缆,在一头剥开各层,一人用手握住电缆两端,另一人用钳子拉电缆的内层:依次拉芯线,绝缘层,编织网,体验黏合力的大小,做出合理估计——黏合力差、易滑动的尽世不选用。很多电缆并不具备这项性能,应慎重选择。
(2)电梯视频干扰产生原理。
a.电梯井内的动力、照明、风扇、控制、通信等,各种电缆都会产生电磁辐射。像天线接收原理一样,同轴电缆也会“接收”这些干扰,即干扰电磁场在电缆上产生干扰感应电流,干扰感应电流也就会在电缆外导体(编织网)纵向电阻上产生干扰感应电压(电动势),而干扰感应电压刚好串联在视频信号传输回路“长长的地线”中,形成干扰。
b.随行电缆都是与视频电缆并行,且近距离捆扎在一起,这就形成了接近“最佳最有效的”干扰耦合关系。
c.在一般工程中可以采用穿金属管或走金属槽的屏蔽干扰办法,但在电梯随动的环境中,这种方法**为力。所以电梯环境下的抗干扰难度很大,只能选择较好的设计和施工方法。了解干扰产生基本原理,对完善抗干扰设计和施工十分重要。
(3)常用铜轴电缆穿传输方案的抗干扰措施。
常用铜轴电缆。不管是多层高编铜编网电缆,“铝箱一编网”的双屏蔽电缆,还是“铝箔一编网——铝箔一编网”的四屏蔽电缆,电气上都属于一个屏蔽层,干扰感应电压都是直接串联在视频信号传输回路中。只是多层高编电缆的外导体电阻小,形成的干扰感应电压也相对较低一些。这对抗低频电源干扰、电机电火花干扰等有一定效果(几十千赫以下的干扰)。但对高频干扰,由于趋肤效应,高频阻抗与低编电缆相同,抗干扰效果也基本一样。应该清醒地看到:高编电缆只有适当减弱低频干扰的作用,防强干扰还是**为力。
电梯布线方式的抗干扰措施。
a.视频电缆走出电梯井的位置选择。理想的选择应在井的中部,因为这时井内随行视频电缆长度大约只有井深的一半多一点,最短,自然引入的干扰也最小。但工程上这种出线要求只能看情况争取,实际工程不一定允许。
b.过去,在不明白原理的情况下,多数出线位置都是和其他随行电缆一起走,从电缆井的顶部或底部走出。这种情况下,考虑到只有一半电缆是随行运动的,另一半只是固定延伸连接,不运动,把这部分叫“不动电缆”。这就提供了一种可能,即一半随行运动电缆只能与其他随行电缆一起捆绑走线;而另一半不动电缆可以选择远离随行电缆单独走线的方法’在电梯井内把视频线紧贴井璧垂直走线,并把这部分电缆穿金属管或走金属槽,以屏蔽干扰对这部分电缆的影响,比较有效。
c.随行运动部分的视频电缆与其他随行电缆捆扎时,设计者应充分了解其他随行电缆的结构和分布情况,捆扎时视频电缆应尽量远离电流大、频率高的电缆,靠近电流小频率低的电缆捆扎。这里,哪怕有1cm的选择可能也要争取,因为干扰影响大小与距离的二次方成反比。
d.摄像机金属外壳,BNC头的外壳,同轴电缆的外导体等视频信号的“地”,和电梯轿厢、导轨等要绝缘,这在安装摄像机时要特别注意。
e.摄像机供电应优选集中直流供电方式,其次是选择轿厢照明电,不能用动力电。
f.供电、控制等监控用电缆,尽量选用带屏蔽的电缆,防止干扰信号向外泄漏。
g.从电梯井出口到控制中心的视频电缆,应走金属管或走金属槽,以屏蔽沿途环境干扰对这部分电缆的影响,并注意这部分屏蔽与电梯井内的屏蔽,应做好电气连接。
常见的电梯干扰问题通过加装加权抗干扰器和接地就能解决,如果通过以上所描述的措施还是不能解决,需要具体问题具体对待。