标题: 新人求教监控防雷技术
各位大佬前辈谁有监控安装防雷方面的资料分享一下,新人完全不懂怎么安装什么标准这些,越细越好,谢谢!!如有资料麻烦发一份QQ邮箱1020818078@qq.com


作者: szrdsjj    时间: 2016-4-14 12:50
1、直击雷的防护
    直击雷的防护较简易的方法是采用避雷针,室外各球形摄像机由于分别分布在室外,距离较远,因此室外各摄像头须设计安装避雷针。具体设计方案为:在室外各球形摄像头的立杆上(立杆的顶部)分别安装一支避雷针,规格为φ16×1000mm镀锌圆钢,安装方式为焊接。如图1所示。

    2、防雷接地要求

    防雷接地由引下线、接地线和接地体组成。引下线是引导雷击电流从避雷针入地的通道。接地体埋于地下与引下线相连接,雷击电流由此泄放到大地,接地体满足接地电阻的要求。多种接地体距离无法大于20M时,必须加装地网隔离器。接地线一般采用40×4mm镀锌扁铁或25mm2 以上多股绝缘铜缆,一端焊接到接地体上,另一端引到室内的等电位连接排上。接地体与引下线或接地线一般采用搭接焊,焊接处必须牢固无虚焊,同时为确保接地电阻不大于4Ω,必须将接地体与建筑物大楼的基础地网可靠连接。对于监控中心及靠近建筑物的摄像头我们设计采用抽建筑物主钢筋的方法作联合接地,对于远离建筑的摄像头则需要在摄像头旁做一套人工接地体,具体如下地网设计方案。

    3、电源系统的防雷

    由于雷电冲击波的主要能量集中在从工频附近几十赫兹到几百赫兹的低端,所以雷电冲击波能量就容易与工频回路发生耦合、谐振,于是雷电冲击波从电源线路进入电子设备的几率,要比从信号线中进入的几率高得多,据统计,约有80%的雷击损坏电子设备的事故是由电源线引入的,因此应特别加强系统中设备电源的防雷措施。

    1)在控制大楼总配电柜处,安装第一级加强型电源防雷器;
    2)在中心控制室的监控系统配电箱处,安装第二级标准型电源防雷器;
    3)在室外型云台摄像机电源入口处,安装标准型电源防雷器;
    4)室外型固定摄像机,安装标准型电源防雷器;

    4、视频信号线和云台控制线的防雷
    选择这类避雷器型号时主要需考虑:
    1)响应动作时间在10ns以下;
    2)限制电压在50伏以下;
    3)接入后对信号的衰减在0.1dB-0.8dB之间。

作者: 成都正天成    时间: 2016-4-15 08:40
szrdsjj 发表于 2016-4-14 12:50
1、直击雷的防护
    直击雷的防护较简易的方法是采用避雷针,室外各球形摄像机由于分别分布在室外,距离 ...

谢谢,很详细
作者: szrdsjj    时间: 2016-4-15 13:35
成都正天成 发表于 2016-4-15 08:40
谢谢,很详细

不客气,举手之劳。。
作者: eie1992    时间: 2016-4-16 16:15
1、直击雷的防护
    直击雷的防护较简易的方法是采用避雷针,室外各球形摄像机由于分别分布在室外,距离较远,因此室外各摄像头须设计安装避雷针。具体设计方案为:在室外各球形摄像头的立杆上(立杆的顶部)分别安装一支避雷针,规格为φ16×1000mm镀锌圆钢,安装方式为焊接。如图1所示。


只要一个立杆避雷针接闪,带电云层放电,立杆就会出现暂态电位高达几十万伏,秋季视频线、电源线控制线与主机连接,系统设备怎么能不烧毁???
系统那么多接地防雷器,制造了众多的地点为环路,电网地电位和雷电地定位突变,都将烧毁设备,包括烧毁防雷器!

这是抄来的安全隐患防雷设计!

作者: hiwireless    时间: 2016-11-17 15:17
户外项目防雷相当重要,很多做的项目就是在立杆上加根针